首先,我想问一下合环运行。1.”两台变压器(假设都是10/0.4kv)下的低压母线通过母联合并,而高压侧没有合并。就称之为合环运行。“2.”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合并,则称之为合环运行“请问:以上两种观点哪种正确,是否要求上级电源为同一系统?@dylan3940 @星湖 @我爱吃西红柿 @zjkxa @亮化工程亮了 @smxzyjsxygbz @dephcat @小清新 @scj_84
首先,我想问一下合环运行。
1.”两台变压器(假设都是10/0.4kv)下的低压母线通过母联合并,而高压侧没有合并。就称之为合环运行。“
2.”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合并,则称之为合环运行“
请问:以上两种观点哪种正确,是否要求上级电源为同一系统?
@dylan3940
@星湖 @我爱吃西红柿 @zjkxa @亮化工程亮了 @smxzyjsxygbz @dephcat @小清新 @scj_84
@pmr0203 还有各位区管 版主大神们!
12楼
ccc___ 发表于 2015-4-13 22:39 二台变压器低压侧母联合上,高压侧为不同变压器供电的二个系统,就有可能发生环流,高压侧负荷小的电压就会 …谢谢去管大大的答疑
回复
13楼
路过,学习了。
回复
14楼
针对高压侧,只要同一变电站同一10kV母线,到需要并列的变压器处,相序相同,低压相序相同,变压器阻抗接近或相等,几乎没有空载合环电流(针对低压侧),但是尽量不要容量差别太大,真有这种情况,在设备出厂之初,建造设备时使2台变压器阻抗近视相等,也满足合环,只是在运行中注意负荷的变化。
回复
15楼
你好,我来说几句,”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合并,则称之为合环运行“这个叫0.4kV不停电操作。但现在电网较稳定,二个系统之间的电位差不会很大,一般不会出现环流,但是合闸时,测一下 0.4kV分段开关1#变和2#变同相压差A和A,B和B,C和C压差不大于30V,大于的话环流大不允许操作,换个时间段量好在操作,我们上海焦化厂35KV站长说的。经验供你参考!:handshake
回复
16楼
以前没注意到合环、并联的区别。
2台变压器一起用,注意短路电流别超了
回复
18楼
合环一般是针对大网来说的,配变的一般叫并列运行,并列那么一次侧要先并然后才能并二次侧。
回复
19楼
马克,还没遇到过合环运行呢...........
回复
20楼
我们这边好像不允许,两台变压器出线端有母联开关联络,但是运行时这个母联开关和两台变压器出线开关任何时候只能有两个在合闸状态。
回复
21楼
以上都没说到一个重要的东西。变压器的连接组别一定要相同。否则烧变压器。大部分地区不允许变压器并列运行。这是为安全考虑着想的。
回复
22楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-4-15 22:18 编辑
这种是不能允许的,高压侧是一个系统不行,不是一个系统更不行,如果高压A系统停电检修,高压B系统会向A系统倒送电,人命关天啊。除非变压器和他的上级站在同一个单位,如同一个工厂、同一个电力公司管辖、即调度命令可以直达。
回复