一座110KV变电所,电源进线侧系统最大运行方式电抗为0.085,最小运行方式电抗为0.145。二台变压器110/10KV,容量均为16MVA,短路阻抗电压均为10.56%,变压器并列运行。请教变压器出口最大、最小运行方式电抗、短路电流计算?请教:最大运行方式电抗是否=0.085+变压器电抗 变压器电抗:=(10.56÷100)×(100÷1.6)÷2=3.3 最大运行方式时短路电流=5.5÷(0.085+3.3)
一座110KV变电所,电源进线侧系统最大运行方式电抗为0.085,最小运行方式电抗为0.145。二台变压器110/10KV,容量均为16MVA,短路阻抗电压均为10.56%,变压器并列运行。请教变压器出口最大、最小运行方式电抗、短路电流计算?
请教:最大运行方式电抗是否=0.085+变压器电抗
变压器电抗:=(10.56÷100)×(100÷1.6)÷2=3.3 最大运行方式时短路电流=5.5÷(0.085+3.3)
最小运行方式电抗是否=0.145+变压器电抗
变压器电抗:=(10.56÷100)×(100÷1.6)=6.6 最小运行方式时短路电流=5.5÷(00.148+6.6)
2楼
希望继续发扬,贴出更多更好的内容。
回复
3楼
谢谢了,学习一下
回复
4楼
最大运行方式、最小运行方式指的是系统,不是指的你这个变电所,如果变电所正常运行方式就是两台变压器并联运行,那么变压器二次侧三相短路电流的计算电抗就是相应运行方式下的系统电抗加上变压器电抗的一半!
回复
5楼
是否就是说:
变压器出口:最大运行方式时二次侧计算电抗=0.085+3.3
哪么,变压器出口最小运行方式时二次侧计算电抗是=00.148+6.6还是00.148+3.3
回复
6楼
如果是计算注入短路点的电流,应将变压器电抗除以2,或计算出一台短路电流再乘以2,因为由于变压器并列运行,两台变压器都向短路点注入电流;如果是校验高压侧保护灵敏度,电抗值用一台的就行;如果是是计算10kV馈出线保护时的系统电抗,变压器电抗应当除以2!自己的理解,不知对不对!
回复
7楼
是计算10kV馈出线保护时的系统电抗=0.085+3.3
校验高压侧保护灵敏度时10kV馈出线系统电抗=0.0146+6.6吗?
回复
8楼
我的理解,在校验110/10变压器过流保护灵敏度时用0.145+6.6,在计算10kV馈出线保护的系统电抗时则是相应的运行方式下的系统电抗加3.3。