机械加工上两台1000KVA变压器并列运行,低压要联络柜否?
prcplam
prcplam Lv.3
2010年09月08日 13:46:43
来自于变压器
只看楼主

机械加工上两台1000KVA变压器并列运行,要联络柜否?本地有个机械加工企业,上两台1000KVA变压器,想并列运行,设计院出图,低压有联络柜,供电局要求取消,请问各位大侠:各有什么依据??谢谢![ 本帖最后由 prcplam 于 2010-9-8 13:48 编辑 ]

机械加工上两台1000KVA变压器并列运行,要联络柜否?
本地有个机械加工企业,上两台1000KVA变压器,想并列运行,设计院出图,低压有联络柜,供电局要求取消,请问各位大侠:各有什么依据??谢谢!


[ 本帖最后由 prcplam 于 2010-9-8 13:48 编辑 ]
免费打赏
prcplam
2010年09月08日 14:50:00
2楼
顶起来:) :)
回复
iamcmh
2010年09月08日 15:30:09
3楼
没联络柜就没法分列运行了。
如果任何时候都要并列运行,干嘛不直接用2000KVA变压器。
回复
prcplam
2010年09月08日 17:12:27
4楼
我顶起来,请大家帮忙分析分析
回复
tianranse
2010年09月08日 17:19:58
5楼
我们做了一台不过应该加联络柜,如果现场相序搞错了那就不得了了,建议加,而且不能同时运行,如果同时运行那就不如上一台2000的了
回复
edmund001
2010年09月08日 17:24:54
6楼
建议加,有利于变压器维修
回复
prcplam
2010年09月09日 00:13:44
7楼
想请问一下,在没有低压联络柜的情况下,如果相序不对,会出现什么情况?
回复
z425286480
2010年11月15日 15:53:02
8楼
学习了
看一看
回复
伟大的人生
2014年10月21日 06:50:24
9楼
iamcmh 发表于 2010-9-8 15:30 没联络柜就没法分列运行了。如果任何时候都要并列运行,干嘛不直接用2000KVA变压器。有点道理~。。学习下
回复
hanzhg54
2014年12月21日 12:18:46
10楼
prcplam 发表于 2010-9-9 00:13 想请问一下,在没有低压联络柜的情况下,如果相序不对,会出现什么情况?相序不对是绝对不允许的,有没有联络柜都很危险,工程完工送电之前必须核相。
回复
hanzhg54
2014年12月21日 12:20:03
11楼
你说的并列运行到底是什么意思,真的并列,电力公司不可能不要联络柜,否则你怎么分列。
回复