【求教】变压器并列运行,低压电容补偿应该如何配置
wxy5172
wxy5172 Lv.4
2011年07月07日 16:38:55
来自于变压器
只看楼主

各位大侠好:小弟有一问题,变压器并联运行(通过低压母联),低压电容补偿应该如何配置,并联后,各变压器的电流是否相同(三台完全相同的变压器)?

各位大侠好:小弟有一问题,变压器并联运行(通过低压母联),低压电容补偿应该如何配置,并联后,各变压器的电流是否相同(三台完全相同的变压器)?
免费打赏
lingxuct
2011年07月07日 17:03:31
2楼
因为低压并列运行,取一台变压器的电流信号(角度)就可以。
回复
dongge6666
2011年07月09日 14:35:27
3楼
取任意一台变压器的一组取样电流就可以了哈。也就是说用一个控制器控制一台电容主柜或控制一台电容主柜和辅柜。
回复
wxy5172
2011年07月12日 05:40:18
4楼
现在并联后发现三台变压器的电流不同,是否正常,相差200A左右(1600KVA)
回复