民用建筑中两台变压器能并列运行吗
wusco
wusco Lv.4
2011年02月25日 21:17:32
来自于变压器
只看楼主

去年做的一个供配电工程。两台800变压器分段运行。但是等到中央空调投运时发现一台800的变压器满足不了需要。有人提出要变压器并列运行。这样可行吗?民建中要求分列运行有明确的规定吗?

去年做的一个供配电工程。两台800变压器分段运行。但是等到中央空调投运时发现一台800的变压器满足不了需要。有人提出要变压器并列运行。这样可行吗?民建中要求分列运行有明确的规定吗?
免费打赏
hst
2011年02月26日 08:48:50
2楼
可以.选变压器参数一致的.没试过.
另外保护也会复杂一些吧,一台动作跳闸,另一台是跟着跳还是等着过载跳?
回复
xinmiao123456
2011年02月26日 10:03:38
3楼
只要满足并列运行的三个条件就可以啊,我们这里就用的两台并列运行
回复
joad1
2011年02月26日 15:12:10
4楼
附上变压器的并列运行条件三个,满足即可。
1)变比相同
2)接线组别相同
3)阻抗电压百分比相同
回复
混在电气
2011年02月26日 15:15:24
5楼
不是上了两台吗?难不成是冷备用一台?两台同时用不就可以了吗?有必要一定并列运行吗?
回复
zhband66
2011年02月26日 16:23:14
6楼
附上变压器的并列运行条件三个,满足即可。
1)变比相同
2)接线组别相同
3)阻抗电压百分比相同

回答正点
回复
wusco
2011年02月27日 16:18:50
7楼

一台的是带中央空调机组的,总负荷接近变压器的容量,另一台是照明和电梯等负荷,负载率又很低。带机组的还出现了跳高压的情况
回复
混在电气
2011年02月28日 11:18:45
8楼
满足条件就可以并列,但你还要问问供电局那边的情况是不是允许你并列运行,如果不让的话,你只能在两段母线上调整负荷了。
回复
dreamshenzhen
2011年02月28日 14:25:32
9楼
并列运行时回路的分断电流大大增加,一般的民用建筑的设计是没有考虑变压器并列运行设计的,这样并列运行就会存在较大的安全隐患。建议慎重。
回复
zhd102288
2011年02月28日 19:56:40
10楼
如你所说,型号相同的话是可以并列运行的
不过要先核相
回复
junerhui1982
2011年02月28日 20:38:54
11楼
只要满足并列条件应该没什么问题,只要另外一台有足够的备用负荷容量,否则2台都要过负荷