去年做的一个供配电工程。两台800变压器分段运行。但是等到中央空调投运时发现一台800的变压器满足不了需要。有人提出要变压器并列运行。这样可行吗?民建中要求分列运行有明确的规定吗?
去年做的一个供配电工程。两台800变压器分段运行。但是等到中央空调投运时发现一台800的变压器满足不了需要。有人提出要变压器并列运行。这样可行吗?民建中要求分列运行有明确的规定吗?
12楼
两台变压器的并列运行条件:
并列两台变压器,四个条件要备齐;
接线组别要相同,要有相同变压比;
阻抗电压要一致,相互连接同相序;
容量相差不宜多,最好不超三比一。
回复
13楼
工作是应该比较多,书上也有介绍过,
没有试过,
回复
14楼
满足变压器并列运行的三个条件。
回复
15楼
两台变压器并列运行的条件:
接线组别相同;
变压比相同;
阻抗电压一致;
连接同相序;
容量相等或相差不多。
回复
16楼
1)变比相同
2)接线组别相同
3)阻抗电压百分比相同

回复
17楼
必须要满足变压器的并列运行条件三个:
1)变比相同
2)接线组别相同
3)阻抗电压百分比相同
最后最好两台变压器容量一样,同一厂家生产。
回复
18楼
尽量不要并列,可以的话把末端负荷分出来给另一台变压器
回复
19楼
正解!
回复
20楼
两台变压器的并列运行条件:
并列两台变压器,四个条件要备齐;
接线组别要相同,要有相同变压比;
阻抗电压要一致,相互连接同相序;
容量相差不宜多,最好不超三比一。
高手啊。受教了。
回复
21楼
回复