变电所原有一台220/66/6.3,50MVA和一台220/6.3,40MVA,ud=13.65%,Yn,D11接线组别变压器并列运行,现在由于设备老化,要改造三卷变为两台双卷变220/66,120MVA,ud=13%,Yn,D11接线组别和66/6.3,ud=9%,50MVA,D,d0接线组别,问是否还能跟原有220/6.3变压器并列运行??
变电所原有一台220/66/6.3,50MVA和一台220/6.3,40MVA,ud=13.65%,Yn,D11接线组别变压器并列运行,现在由于设备老化,要改造三卷变为两台双卷变220/66,120MVA,ud=13%,Yn,D11接线组别和66/6.3,ud=9%,50MVA,D,d0接线组别,问是否还能跟原有220/6.3变压器并列运行??
2楼
看不懂留下的变压器是哪台,结线组是什么样的,有没有“有载调压功能”?
如果结线组不对,就不能并列,没有“有载调压功能”也不行!
回复
3楼
楼上能讲得更明确些吗,上次也碰到过一个类似问题,但我设计选择了不并,重建,希望进一步得解
回复
4楼
容量上下一档、阻抗一样、结线一样,三要素
回复
5楼
同意沙发的观点。另外按照楼主的介绍,改造后:短路阻抗不一样,变压器容量比已经达到1:3。不能够并列运行。
回复
6楼
并列运行条件比较苛刻正常审图的时候就不会通过啊
回复
7楼
容量上下一档、阻抗一样、结线一样,三要素
应该是变比一样,阻抗一样,接线组别一样三要素吧
至于容量可以不一样,只是出力会受限罢了
回复
8楼
只要你新变压器的分接头与原有变压器一致就可以了,因为你的两台变压器接线组别相同,阻抗相差不多,容量也相差不多,能满足并列条件
[
本帖最后由 wlszjs 于 2011-7-14 10:02 编辑 ]
回复
9楼
看 不懂你的意思说清楚点