各位大侠,当两台变压器并列运行时,水平母线的大小该怎么确定?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-29 14:23 编辑 ]
各位大侠,当两台变压器并列运行时,水平母线的大小该怎么确定?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-29 14:23 编辑 ]
2楼
母线的载流量应该能在联络开关接通后,带的动2台变压器的所有一、二级负荷,所以你可以把这些负荷加在一起计算一下计算电流。
回复
3楼
1、按照并联后2台变压器的额定电流近似等于载流量来选择母线截面;
2、按照2台变压器并联后的短路电流来校验母线的动热稳定。母线大小必须满足动热稳定的要求。
回复
4楼
第一是接线组别要相同,还有阻抗电压还是什么的要相同,还有一个,忘记了
回复
5楼
第一是接线组别要相同,还有阻抗电压还是什么的要相同,还有一个,忘记了
---------请这位朋友先看清楚楼主的问题,并没问变压器并列运行的四个条件呦,否则电老鼠也早已会给出正确答案了!
回复
6楼
水平母线跟分列运行时是一样的。因为并列运行时单台变压器带的负荷和两台变压器的容量比有关,但是最小容量的表压器也不会超负荷运转,所以单台变压器的电流最大也就是满负荷时的电流了