本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 00:03 编辑 两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 00:03 编辑
两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:
如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:
高压侧的断路器和低压侧的断路器是否应该连锁?以防止任一台高压出线断路器在断开或接地状态时,低压侧断路器并列操作造成高压反送。
2楼
本帖最后由 wuqing13645 于 2013-8-18 09:23 编辑
最好不要并列运行,如果在大负荷情况下,有一台变压器故障,另一台无法承担全部负荷。两台变压器分负荷运行,互为备用,低压母线401、402、445一般情况下只能三合二。如果是三级负荷的话,何必安装两台变压器,安装一台大容量变压器不就得了.如上所图2所示K1、K2不合理,图1还是比较合理的。
回复
3楼
wuqing13645 发表于 2013-8-18 09:16 最好不要并列运行,如果在大负荷情况下,有一台变压器故障,另一台无法承担全部负荷。两台变压器分负荷运行 …谢谢你,设置两台变压器的原因是有一台变压器是冬季电采暖用,其它季节一般只投一台,这样比较合理。之所以要并列的原因是,到冬季最冷的时候一台变压器有点儿吃不消,而另一台有富余,所以放弃分列方式,选择并列方式。
回复
4楼
wuqing13645 发表于 2013-8-18 09:16 最好不要并列运行,如果在大负荷情况下,有一台变压器故障,另一台无法承担全部负荷。两台变压器分负荷运行 …我这里两台都是1600KVA干式变压器,已经没办法再大了。还有2*2500KVA的,实在不敢再大了。
回复
5楼
那是否可以考虑把负荷大的变压器里面的一部分负荷转移到负荷较小的那台变压器呢?是不能改动吗?最好还是不要并联,安全最重要。
回复
6楼
chenlong6652 发表于 2013-8-18 10:27 那是否可以考虑把负荷大的变压器里面的一部分负荷转移到负荷较小的那台变压器呢?是不能改动吗?最好还是不 …一台1600供常规负荷,另一台1600供暖用,供暖使用的是电锅炉,2*900KW,当然不能全开。
回复
7楼
楼上的对变压器并联的坏处能不能说说啊!
回复
8楼
一般二台变压器具备并列条件的,不与高压联锁,二台低压进线断路器联锁就可以了。
二进线一母联三台断路器的方案最好,没有特殊需要时,尽量不要并列,并列时低压母线上的短路电流增加一倍,给系统安全极不利。
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-8-18 11:38 一般二台变压器具备并列条件的,不与高压联锁,二台低压进线断路器联锁就可以了。二进线一母联三台断路 …是这个理,多谢了。但我还是觉得应该与高压断路器连锁,否则高压环网柜断开或接地状态下误合并列开关会反送高压。
回复
10楼
hanzhg54 发表于 2013-8-18 11:54 是这个理,多谢了。但我还是觉得应该与高压断路器连锁,否则高压环网柜断开或接地状态下误合并列开关会 …返送高压?低压进线断路器的合闸电源取自断路器的上桩头,变压器在没送高压时,低压侧进线断路器如何合闸?
回复
11楼
1.方案一较妥些
2.一般二台变压器具备并列条件的,不与高压联锁,二台低压进线断路器联锁就可以了
回复