有载调压变压器允许长期并列运行吗?
qian562352726
Lv.3
2012年05月09日 09:03:23
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
两台35KV/10KV的有载调压变压器允许长期并列运行吗?
两台35KV/10KV的有载调压变压器允许长期并列运行吗?
免费打赏
lingxuct
2012年05月09日 09:31:59
2楼
允许,有载调压可以调节各变压器的负荷。
回复
qian562352726
2012年05月09日 10:26:20
3楼
并列以后还能调压吗?如果调压,你在一个时间调整一台变压器,这时分接开关的档位就不一样了,好像违反了并列运行的条件
回复
lingxuct
2012年05月09日 11:21:11
4楼
在2楼已经说了,有载调压是调负荷!
回复
whatr
2012年05月09日 12:21:05
5楼
楼主有什么想法,认为不能并列运行
回复
senyunlyy
2012年05月09日 13:35:31
6楼
可以并列运行。
回复
yaoguizhong213
2012年05月09日 23:40:37
7楼
符合并列条件就可以并列运行,可以计算一下环流,校验一下。
回复
相关推荐
变压器的基本结构及主要部件
变压器
2024-04-28 11:51:51
太全了!变压器各种试验方法详解~
变压器
2024-04-22 16:42:00
区分变压器涌流和内部故障引起的差动保护误动可以依据什么?
变压器
2024-04-15 09:04:34
特高压换流变压器对称性涌流的产生及其影响
输变电工程
2024-04-07 09:27:21
变压器变比组别测试仪的量程真的需要达到10000吗?
变压器
2024-04-06 16:24:25
宽量程的变压器直流电阻测试仪真的有必要吗?
变压器
2024-04-06 16:18:53
特高压换流变压器更容易生成对称性涌流的原因有哪些?
变压器
2024-04-03 11:02:29
临电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-29 11:09:28
教你如何计算变压器的容量,经验分享
变压器
2024-03-29 11:00:19
增压泵杆上160kvA油浸变压器
变压器
2024-03-28 14:55:19
请教大神,两台变压器零线能连接在一起吗?
电气工程施工
2024-03-27 10:44:47
为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
变压器
2024-03-25 10:01:02
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器
2024-03-22 10:03:27
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
变压器
2024-03-20 13:20:32
揭秘基于励磁电感的变压器铁芯剩磁测量新技术
变压器
2024-03-18 09:22:33
变压器的隐形杀手-剩磁与涌流
变压器
2024-03-15 09:51:29
隔直装置安装位置对电网主变压器直流偏磁电流分布的影响
变压器
2024-03-13 10:02:34
特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响
变压器
2024-03-11 09:56:47
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-08 10:10:43
如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?
变压器
2024-03-06 10:55:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开