【请问】变压器并列运行应该选择何种开关?
wuchiqun
wuchiqun Lv.11
2011年09月27日 22:38:16
来自于变压器
只看楼主

2台10kv/0.4kv-500kva变压器并列运行。10kv总开关选真空断路器,二台变压器分别选跌落式开关好还是选隔离开关好呢?选跌落式开关的话;假如一台变压器跌落一相的话,用什么保护好?还有其它什么注意的?请高手指教。不胜感激,谢谢![ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-9-28 23:15 编辑 ]

2台10kv/0.4kv-500kva变压器并列运行。10kv总开关选真空断路器,二台变压器分别选跌落式开关好还是选隔离开关好呢?选跌落式开关的话;假如一台变压器跌落一相的话,用什么保护好?还有其它什么注意的?请高手指教。不胜感激,谢谢!

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-9-28 23:15 编辑 ]
免费打赏
永无止境
2011年09月28日 10:05:52
2楼
到底是 2台还是 3台 并列运行 ?
回复
mingkun128
2011年09月28日 10:08:06
3楼
你的问题不够具体,请问是三台还是俩台,看样子是两台。这个负荷开关配熔丝就好了啊。我这的公变都这么运行的,被设计院的人评论很不规范,很贼。。
回复
feidankt66
2011年09月28日 11:44:31
4楼
你如果变压器并联;最好用负荷开关加熔断器。用环网柜最好(但造价略高)。
回复
wuchiqun
2011年09月28日 23:13:15
5楼

谢谢!目前的设备二台500kva变压器并列运行能满足。规模是三台500kva的(这是明年的计划)。负荷主要是电窑及电动机。我是担心运行中一台变压器缺相后如何保护问题!
回复
wuchiqun
2011年09月28日 23:16:47
6楼

谢谢!目前是二台。
回复
江太公
2011年09月29日 11:31:05
7楼
可以加装缺相保护
回复
wuchiqun
2011年09月29日 22:12:53
8楼
是的,就是市面上不知道选什么样的可靠。
回复
yangnaya
2011年09月30日 09:06:02
9楼
你如果变压器并联;最好用负荷开关加熔断器。用环网柜最好(但造价略高)。
回复
yangnaya
2011年09月30日 09:06:45
10楼
可以加装缺相保护
回复
yangnaya
2011年09月30日 09:07:10
11楼
你的问题不够具体