【请问】变压器并列运行应该选择何种开关?
wuchiqun
wuchiqun Lv.11
2011年09月27日 22:38:16
来自于变压器
只看楼主

2台10kv/0.4kv-500kva变压器并列运行。10kv总开关选真空断路器,二台变压器分别选跌落式开关好还是选隔离开关好呢?选跌落式开关的话;假如一台变压器跌落一相的话,用什么保护好?还有其它什么注意的?请高手指教。不胜感激,谢谢![ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-9-28 23:15 编辑 ]

2台10kv/0.4kv-500kva变压器并列运行。10kv总开关选真空断路器,二台变压器分别选跌落式开关好还是选隔离开关好呢?选跌落式开关的话;假如一台变压器跌落一相的话,用什么保护好?还有其它什么注意的?请高手指教。不胜感激,谢谢!

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-9-28 23:15 编辑 ]
免费打赏
joanh
2011年09月30日 09:38:11
12楼
有钱的用环网柜,没钱的用熔断器加负荷开关
回复
wuchiqun
2011年09月30日 18:50:59
13楼
我是说一企业总负荷(最大时)1000kva。计划安装二台500kva变压器并列运行。二台变压器各安装一组10kv开关是选跌落式开关还是选隔离开关好?
回复
wangjiafeng246
2011年10月03日 12:45:06
14楼
学习学习,
回复
cczccz
2011年10月05日 22:07:10
15楼
是选隔离开关好
回复
xiaogaizi
2011年10月07日 21:50:34
16楼
环网柜加缺相保护
回复
lgline
2011年10月08日 23:22:28
17楼
回答的有的点乱
回复
w_angj520
2011年10月19日 19:12:52
18楼
目前的设备二台500kva变压器并列运行能满足。规模是三台500kva的(这是明年的计划)。负荷主要是电窑及电动机。我是担心运行中一台变压器缺相后如何保护问题!
回复
cnkaqi030
2011年10月20日 10:29:37
19楼
来学下来
回复
wangbk8660
2011年10月21日 10:28:55
20楼
我这两台500Kva、两台箱变一台630Kva、一台800Kva.我选的是用环网柜。
回复
wan669877
2013年05月16日 08:30:41
21楼
cczccz 发表于 2011-10-5 22:07 是选隔离开关好加装缺相保也没有用,因为2台变压器并联可以倒送电,不管那台缺相,还显示正常的。
回复