并列运行变压器负荷电流分配问题
xinmiao123456
2010年12月18日 11:04:57
来自于变压器
只看楼主

两台并列运行的变压器,符合并列条件,容量比为2:1,则负荷电流如何分配啊,假设总负荷电流为150A,则大容量变压器的负荷电流为多

两台并列运行的变压器,符合并列条件,容量比为2:1,则负荷电流如何分配啊,假设总负荷电流为150A,则大容量变压器的负荷电流为多
免费打赏
a13901458888
2010年12月18日 12:30:06
2楼
如果阻抗电压一样,就按2:1分配。
回复
zyz8438
2010年12月18日 17:31:43
3楼
并联运行的变压器负荷(电流)分配与变压器容量成正比,与变压器短路阻抗成反比!
回复
lingxuct
2010年12月18日 21:17:55
4楼
楼上说的不全对!

“与变压器容量成正比”是不对的(电流是根据阻抗大小分配的,阻抗大的电流小,阻抗小的电流大,但变压器的阻抗不是统一按容量大阻抗就小的)!

“与变压器短路阻抗成反比”是对的,但这种说法人家很难直接明白,2楼说的全对!!!

只有阻抗电压(Uk%)相等时,电流才按变压器容量分配。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-18 21:20 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年12月18日 21:52:18
5楼


之所以说成正比,前提就是两台变压器短路阻抗电压相同。
正如说“与变压器短路阻抗成反比”,也必须有两台变压器容量一致的前提!

实际上真正起作用的就是并联分流原理,电流只与阻抗成反比。注意:这个阻抗是有名值!
回复
qzfgzzy
2010年12月19日 00:52:48
6楼
并列运行的变压器其电流的分配是按变压器的实际阻抗进行分配。上面这位朋友说“与变压器容量成正比”是不对的。
特别应该注意的是:“阻抗”是实际阻抗,而不是百分阻抗。变压器并列运行三个条件之一就是“百分阻抗相等(允许相差正负5%)”但是百分阻抗相等的变压器容量不一样,实际阻抗也不一样。所以一般并列运行的变压器,其容量比不应超过3:1。(楼主所说的变压器容量之比为2:1,这是可以的)
回复
yaoguizhong213
2010年12月20日 12:05:39
7楼
4楼正确,解释详细,赞同。
回复
pdh20050818
2010年12月20日 19:26:17
8楼
变压器并联的条件之一是“百分阻抗相等”,既然两台变压器符合并联条件,那么你也就没有必要去细问它们的电流如何分配了,因为你可以把两个变压器当成一个变压器来看,只要总的容量大于负荷需求就可以了,从这里也可以理解,它们的功率输出分配应该是按容量的比例来分配的,那么,它们输出的电流也应该是按比例分配的。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月20日 20:00:10
9楼
请问如果同样参数的2台变压器并列运行,其中1台故障退出,另1台肯定不能承担全部负荷,此时如果不切除多余的负荷,会有什么后果?
回复
cdcs1986
2010年12月20日 20:58:18
10楼
1、一次侧和二次侧额定电压一致
2、变比一致
3、组别一致
4、阻抗电压一致
回复
cdcs1986
2010年12月20日 21:02:19
11楼
变压器允许过载130%,但是时间不会长,继电保护的设置一般不会高于100%,要是不切除多余的负荷的话,肯定会过载跳闸,而且还会高温。