两台并列运行的变压器,符合并列条件,容量比为2:1,则负荷电流如何分配啊,假设总负荷电流为150A,则大容量变压器的负荷电流为多
两台并列运行的变压器,符合并列条件,容量比为2:1,则负荷电流如何分配啊,假设总负荷电流为150A,则大容量变压器的负荷电流为多
12楼
请问1986变压器允许过载130%出自哪里啊,我想查相关规程,热切等着回答
回复
13楼
请问楼主变压器并列运行的定义?
一般讲并列运行是两台变压器互为备用,设置联络开关,平时联络开关断开,当一台变压器发生故障时,另一台变压器切除非重要负荷,联络开关关闭,变压器能承担重要负荷运行
回复
14楼
同问!求正解。:)
回复
15楼
请问你能不能屏蔽掉继电保护装置?再有就是能不能带载投运变压器(已有一台在运行,现在想投入一台并列运行,而后切除第一台)
回复
16楼
那究竟电流是1:2还是1:1呢
回复
17楼
并列运行的变压器的负荷是按其阻抗电压值(阻抗标幺值)成反比分配的。并列运行的两台变压器容量之比不能超过3:1.
回复
18楼
变压器允许过载30%的概念是不对的。变压器在不同的过载百分数下,有不同的可以过载运行时间。好像没有允许过载30%这样的说法。
回复
19楼
变压器允许过载30%的概念是不对的。
回复
20楼
进来学习学习
回复
21楼
冬天和夏天的过载能力是否也不一样?
回复