求助各位大侠:400KVA与630KVA变压器可以并列运行不?
mzdlxd1
mzdlxd1 Lv.2
2013年01月17日 21:46:32
来自于变压器
只看楼主

我这里有一个砂石场,原来有1台400KVA的变压器,现在准备安装两台400KW的电动机,主要用来破碎卵石,现在准备新安装1台630KVA的变压器与原来400KVA的变压器并列运行,这两台变压器可以并列运行吗?如果可行需要注意那些问题?哪个大哥有电气图纸更是不胜感激!!!!

我这里有一个砂石场,原来有1台400KVA的变压器,现在准备安装两台400KW的电动机,主要用来破碎卵石,现在准备新安装1台630KVA的变压器与原来400KVA的变压器并列运行,这两台变压器可以并列运行吗?如果可行需要注意那些问题?

哪个大哥有电气图纸更是不胜感激!!!!
免费打赏
electricity
2013年01月17日 22:28:52
2楼
1.看电源。如果两个独立电源,并列好。
2.如果还是一个电源,并列可以,但不好。因为两个变压器阻抗不同,电流分配不一样的,无法实现400+630
3. 按照2中的并列,最好就是两个一模一样的变压器。
回复
mzdlxd1
2013年01月17日 22:42:23
3楼

是同一电源(10KV线路是同一条架空线路),我有点不明白变压器并列运行的三个条件中的:两个变压器容量比不大与3:1,这个怎么理解?
回复
electricity
2013年01月18日 09:48:44
4楼
不管几比一,并列都可以,但你并列的目的不是加大容量吗,如果400 630,无法做到并列后和的关系。可能就做到800KVA,其他的浪费了。
回复
dy_gdsjs
2013年01月18日 15:03:12
5楼
只要两台变压器的短路阻抗相差不大于+_10%、电压比相同,不大于+_0.5%、接线组别相同,容量比在3:1范围内,就可以并列。但并列后的总容量不等于两台变压器的容量和,而且阻抗小的变压器负荷大。并列前,应进行核相。
回复
benx2013
2013年01月18日 15:18:43
6楼
如果要并列,两台变压器的容量一定要相同。
你可以考虑分列运行嘛,你们采砂厂应该对电源要求不是很高吧
回复
ssssssyyyyyymmmmmm
2013年01月18日 15:59:18
7楼
变压器并列的条件
1、短路阻抗相差不大于+_10%、
2、电压比相同,不大于+_0.5%、
3、接线组别相同,
4、容量3:1
满足条件就可以并列运行
回复
uqwlmm
2013年01月18日 16:01:02
8楼
5楼已经说得很清楚了
回复
cyl008
2013年01月18日 17:07:29
9楼
7楼说法,很全面!
回复
wysh
2013年01月19日 16:26:20
10楼
满足并列条件是可以的
回复
hedongjiang
2013年01月21日 11:43:35
11楼
学习中。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开