求助各位大侠:400KVA与630KVA变压器可以并列运行不?
mzdlxd1
mzdlxd1 Lv.2
2013年01月17日 21:46:32
来自于变压器
只看楼主

我这里有一个砂石场,原来有1台400KVA的变压器,现在准备安装两台400KW的电动机,主要用来破碎卵石,现在准备新安装1台630KVA的变压器与原来400KVA的变压器并列运行,这两台变压器可以并列运行吗?如果可行需要注意那些问题?哪个大哥有电气图纸更是不胜感激!!!!

我这里有一个砂石场,原来有1台400KVA的变压器,现在准备安装两台400KW的电动机,主要用来破碎卵石,现在准备新安装1台630KVA的变压器与原来400KVA的变压器并列运行,这两台变压器可以并列运行吗?如果可行需要注意那些问题?

哪个大哥有电气图纸更是不胜感激!!!!
免费打赏
zsphn6666
2013年04月16日 08:10:15
12楼
变压器并列的条件
1、短路阻抗相差不大于+_10%、
2、电压比相同,不大于+_0.5%、
3、接线组别相同,
4、容量3:1
满足条件就可以并列运行

回复
tm1234567891
2013年04月16日 16:51:23
13楼
变压器的短路阻抗相差不大于+_10%、电压比相同,不大于+_0.5%、接线组别相同,容量比在3:1范围内