有关变压器并列运行的问题
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2013年08月17日 23:56:35
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 00:03 编辑 两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:

本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 00:03 编辑

两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:
1.gif

如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:
2.gif

高压侧的断路器和低压侧的断路器是否应该连锁?以防止任一台高压出线断路器在断开或接地状态时,低压侧断路器并列操作造成高压反送。

1.gif


2.gif

免费打赏
huaxin518-gyb
2013年08月19日 09:44:59
12楼
个人认为,针对本系统来说增加一台K3,成本不高,又有效的保证了供电的安全性,应该是优选的方案,搞电很多年了,不管别人怎么说教,用电安全永远是第一位的事。
回复
fengdehaizitumu
2013年08月19日 09:50:38
13楼
学习了,呵呵。
回复
hggzcc
2013年08月19日 10:20:17
14楼
不建议并联运行。
回复
daopingfei
2013年08月19日 10:22:06
15楼
两变压器并列运行,假设其一台故障跳高压侧开关,运行人员预检修变压器,未按规程,先合该段高压地刀,如低压开关未欠压脱扣保持合闸状态,则有可能存在返送电情况。在变压器低压侧开关配欠压脱扣是否能解除楼主的疑虑?
回复
sjg9876
2013年08月19日 11:14:02
16楼
我也认为方案1一较妥些,
一般二台变压器具备并列条件是1连接组别标号相同 2电压比相同,变压比差值不超过百分子0.5 3变压器短路阻抗相等,短路电压不大于百分子10 还有相序相同.就可以并列运行啦。还有二台低压进线断路器电气或机械联锁就可以了。
回复
狂舞冰封
2013年08月19日 12:59:12
17楼
sjg9876 发表于 2013-8-19 11:14 我也认为方案1一较妥些,一般二台变压器具备并列条件是1连接组别标号相同 2电压比相同,变压比差值不超过 …赞同:victory:
回复
c168_com
2013年08月19日 13:43:30
18楼
建议选择三合二,你可以把两个900KW,平均分配到两台变压器上。
回复
hapsky
2014年07月11日 10:12:10
19楼
低压侧2台断路器如果连锁的话,并列运行还有意义吗???
回复
hapsky
2014年07月11日 10:18:49
20楼
sjg9876 发表于 2013-8-19 11:14 我也认为方案1一较妥些,一般二台变压器具备并列条件是1连接组别标号相同 2电压比相同,变压比差值不超过 …搞不懂,为何低压进线柜断路器要电气或机械联络??求指教
回复
sjg9876
2014年07月11日 11:11:28
21楼
电气版主说:并列时低压母线上的短路电流增加一倍,给系统安全极不利。并列的话不要超过4各月,安全第一。:)
回复

相关推荐

APP内打开