有关变压器并列运行的问题
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2013年08月17日 23:56:35
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 00:03 编辑 两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:

本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 00:03 编辑

两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:
1.gif

如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:
2.gif

高压侧的断路器和低压侧的断路器是否应该连锁?以防止任一台高压出线断路器在断开或接地状态时,低压侧断路器并列操作造成高压反送。

1.gif


2.gif

免费打赏
onlydia
2014年07月11日 13:25:44
22楼
1600kVA变压器低压侧短路电流最高可达45kA以上,并列运行的低压母线短路电流可达90kA以上。一般的框架断路器、塑壳断路器不具备这么高的短路分断能力,会造成断路器炸裂烧毁。
回复
sjg9876
2014年07月14日 08:41:52
23楼
是的很可怕,真的化,你电气主管要滚蛋的,自己考虑一下,不要冒险!{:1_106:}
回复
展展
2014年07月14日 09:07:25
24楼
并列运行技术要求相对高,相位相序等都要一致。一般不用并列运行吧。
回复
ssqqugamd
2014年07月14日 09:16:21
25楼
最好不要并联,我觉得电热采暖应该专供变压器:冬季低温变压器可以过载运行,负荷率高,专用线路安全,运行效率高,非采暖期仃止运行。节省电费,正常负荷最好不和供热负荷混用配电线路(因它们的对可靠要求和负荷性质差别太大。)。
回复
laohuang168
2014年07月14日 10:18:28
26楼
ssqqugamd 发表于 2014-7-14 09:16 最好不要并联,我觉得电热采暖应该专供变压器:冬季低温变压器可以过载运行,负荷率高,专用线路安全,运行 …这是最好的建议,完全赞成!
回复
oric
2014年11月14日 10:04:41
27楼
本帖最后由 oric 于 2014-11-14 10:06 编辑 ccc___ 发表于 2013-8-19 08:17 返送高压?低压进线断路器的合闸电源取自断路器的上桩头,变压器在没送高压时,低压侧进线断路器如何 …两台变压器运行时,1台故障高压侧跳闸,低压侧未分闸,这样就会倒送了。此时误合接地刀闸更危险。
回复
我是农场主
2015年08月04日 15:37:08
28楼
学习了谢谢。。
回复
qyfei
2015年09月10日 00:51:22
29楼
onlydia 发表于 2014-7-11 13:25 1600kVA变压器低压侧短路电流最高可达45kA以上,并列运行的低压母线短路电流可达90kA以上。一般的框架断路器 …同意观点变压器并列运行不是什么好的选择
回复
小小小的小
2015年09月16日 10:01:29
30楼

学习了谢谢。。
回复
变电小白
2015年09月20日 18:39:17
31楼
路过 学习
回复

相关推荐