有关变压器并列运行的问题
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2013年08月17日 23:56:35
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 00:03 编辑 两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:

本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 00:03 编辑

两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:
1.gif

如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:
2.gif

高压侧的断路器和低压侧的断路器是否应该连锁?以防止任一台高压出线断路器在断开或接地状态时,低压侧断路器并列操作造成高压反送。

1.gif


2.gif

免费打赏
qq_1459819212903
2016年04月20日 10:27:17
32楼
学习了 谢谢
回复
希望在前方
2016年06月13日 07:30:53
33楼
路过,进来学习一下
回复
烧柴油的ufo
2016年06月13日 10:03:38
34楼
学习学习···················
回复
超级英雄智
2016年06月13日 16:14:30
35楼
学习了谢谢。。
回复
zht62652379
2016年06月14日 17:22:18
36楼
谢谢楼主分享
回复
peak688
2016年06月14日 18:21:12
37楼
学习了………
回复
边军1001
2017年01月10日 13:52:29
38楼
楼上的对变压器并联的坏处能不能说说啊!
回复
边军1001
2017年01月10日 13:52:49
39楼
楼上的对变压器并联的坏处能不能说说啊!
回复
边军1001
2017年01月10日 13:53:26
40楼
楼上的对变压器并联的坏处能不能说说啊!
回复
大同00
2017年01月10日 16:02:34
41楼
方案2:
1、不存在反送电问题;
2、供电可靠性稍低;
3、短路电流较大,最好校验一下断路器的分断能力。