有关变压器并列运行的问题
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2013年08月17日 23:56:35
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 00:03 编辑 两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:

本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 00:03 编辑

两台同型号变压器,接在同一10KV高压电源上,并列运行,低压侧采用三个断路器方案显然是最合理的,即可以并列运行,也可以分列单母线分段运行,如下图:
1.gif

如果在少一台断路器的情况下,可不可以用两台断路器的方案,也就是两台变压器只有投入和退出功能,而没有分列运行即单母线分段运行功能。这样的运行有没有安全问题?如下图:
2.gif

高压侧的断路器和低压侧的断路器是否应该连锁?以防止任一台高压出线断路器在断开或接地状态时,低压侧断路器并列操作造成高压反送。

1.gif


2.gif

免费打赏
一知秋
2017年01月10日 17:23:22
42楼
感谢楼主分享。
回复
一知秋
2017年01月20日 15:13:56
43楼

感谢楼主,希望很有帮助
回复
一知秋
2017年01月20日 15:15:09
44楼

感谢楼主,希望很有帮助
回复
新手前来报到
2017年01月20日 15:58:38
45楼
感觉就是日常生活中经常会碰到的,挺实用
回复