首先,我想问一下合环运行。1.”两台变压器(假设都是10/0.4kv)下的低压母线通过母联合并,而高压侧没有合并。就称之为合环运行。“2.”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合并,则称之为合环运行“请问:以上两种观点哪种正确,是否要求上级电源为同一系统?@dylan3940 @星湖 @我爱吃西红柿 @zjkxa @亮化工程亮了 @smxzyjsxygbz @dephcat @小清新 @scj_84
首先,我想问一下合环运行。
1.”两台变压器(假设都是10/0.4kv)下的低压母线通过母联合并,而高压侧没有合并。就称之为合环运行。“
2.”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合并,则称之为合环运行“
请问:以上两种观点哪种正确,是否要求上级电源为同一系统?
@dylan3940
@星湖 @我爱吃西红柿 @zjkxa @亮化工程亮了 @smxzyjsxygbz @dephcat @小清新 @scj_84
@pmr0203 还有各位区管 版主大神们!
2楼
@ccc___ 区管大人
回复
3楼
@ccc___ 麻烦区管大人给讲解一下
回复
4楼
马克,还没遇到过合环运行呢
回复
5楼
small谷 发表于 2015-4-13 11:38 马克,还没遇到过合环运行呢论坛里有两个相关的帖子,不过还是有些不明白的地方。拿出来请教一下
回复
6楼
自己顶起来
回复
7楼
自己慢慢顶吧
回复
8楼
额、怎么没人啊,自己顶别沉了
回复
9楼
学习了,很不错。
回复
10楼
二台变压器低压侧母联合上,高压侧为不同变压器供电的二个系统,就有可能发生环流,高压侧负荷小的电压就会偏高,出现一台变压器功率流向从高压向低压,另一台变压器功率流向从低压到高压,这就叫环流,出现环流,使二台变压器效率大大降低,严重时会让变压器过载。
但现在电网较稳定,二个系统之间的电位差不会很大,一般不会出现环流,但肯定会出现一台变压器负荷电流大,另一台负荷电流小,负载不平衡。所以,调度会禁止低压合环。
只有高低压都合上母联,才叫变压器并列运行。
回复
11楼
谢谢区管大大