首先,我想问一下合环运行。1.”两台变压器(假设都是10/0.4kv)下的低压母线通过母联合并,而高压侧没有合并。就称之为合环运行。“2.”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合并,则称之为合环运行“请问:以上两种观点哪种正确,是否要求上级电源为同一系统?@dylan3940 @星湖 @我爱吃西红柿 @zjkxa @亮化工程亮了 @smxzyjsxygbz @dephcat @小清新 @scj_84
首先,我想问一下合环运行。
1.”两台变压器(假设都是10/0.4kv)下的低压母线通过母联合并,而高压侧没有合并。就称之为合环运行。“
2.”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合并,则称之为合环运行“
请问:以上两种观点哪种正确,是否要求上级电源为同一系统?
@dylan3940
@星湖 @我爱吃西红柿 @zjkxa @亮化工程亮了 @smxzyjsxygbz @dephcat @小清新 @scj_84
@pmr0203 还有各位区管 版主大神们!
33楼
:victory:学习了; 安全用电
回复
34楼
我认为:合环运行是行业内的一种叫法,理解为:110KV/10KV/0.4KV。一般用户进线电压为10KV,它来自本地局管的变电站或开闭站供给用户,但10KV电源应是局管变电站内的主变压器给出的。上一级电源有35KV、110KV、220KV等不同电压等级电源。试想:进户10KV,通过降压变压器为0.4KV,在低压则将两台降压变压器并列运行在一起供给下面负荷,是否会影响到10KV进线电源的安全可靠性?而10KV电源是从变电站的两台不同回路主变压器输出的,势必会威胁到主变安全,所以作为10KV用户要想并列运行变压器,必须征得供电部门的用电监察人员审核同意后方可实施。
回复
35楼
低压侧用母联会导致两台变压器之前形成环流,就算目前电网比较稳定,波动较小,当负载中感性负载较多的时候,会对电网产生较大的波动,环流就会变大,对变压器的损害就会增大。严禁低压侧单独进行母联
回复
36楼
学习了 高低压都合并是并列 低压合并是合环
回复
37楼
那高压侧用母联提升柜联合 低压柜不进行联合 也算是并列吗?
回复