求教高手,两台变压器并列运行
lypwlf
lypwlf Lv.2
2008年10月11日 18:42:19
来自于变压器
只看楼主

求教高手,两台变压器并列运行,其他的条件都满足,若两台变压器的短路电压分别是4.5%和6%,问这两台变压器是否能并列?怎么计算?

求教高手,两台变压器并列运行,其他的条件都满足,若两台变压器的短路电压分别是4.5%和6%,问这两台变压器是否能并列?怎么计算?
免费打赏
33687062
2008年11月28日 19:34:24
12楼
回答得不错,呵呵:victory:
回复
chym0822
2008年11月29日 11:01:08
13楼
7楼说的没有问题,规程上是推荐这样使用的。当然具体的数据要进行计算,然后找出优化方案。
回复
chym0822
2008年11月29日 11:04:56
14楼
调档运行的话,应该注意正负分接的差别,二者对阻抗的影响是相反的。
回复
xm28123
2010年03月25日 11:10:45
15楼
不能并联运行。
回复
hbyxgs
2010年04月05日 07:36:35
16楼
支持2 楼 3楼,不过载的情况可以并列运行,不过不能保证经济运行。
回复
古有明月
2010年04月17日 13:21:42
17楼
支持5,6楼的说法,但不推荐并联
回复
cyw67
2010年04月17日 20:16:40
18楼
能并列运行,但不经济
回复
gulianlian
2010年04月20日 22:37:05
19楼
:) 谢谢,学习
回复
panp1983
2010年04月20日 22:39:08
20楼
负载比等于阻抗百分比的倒数比
回复
cscsx
2010年04月20日 22:40:52
21楼
keyi