求教高手,两台变压器并列运行,其他的条件都满足,若两台变压器的短路电压分别是4.5%和6%,问这两台变压器是否能并列?怎么计算?
求教高手,两台变压器并列运行,其他的条件都满足,若两台变压器的短路电压分别是4.5%和6%,问这两台变压器是否能并列?怎么计算?
12楼
回答得不错,呵呵:victory:
回复
13楼
7楼说的没有问题,规程上是推荐这样使用的。当然具体的数据要进行计算,然后找出优化方案。
回复
14楼
调档运行的话,应该注意正负分接的差别,二者对阻抗的影响是相反的。
回复
15楼
不能并联运行。
回复
16楼
支持2 楼 3楼,不过载的情况可以并列运行,不过不能保证经济运行。
回复
17楼
支持5,6楼的说法,但不推荐并联
回复
18楼
能并列运行,但不经济
回复
19楼
:) 谢谢,学习
回复
20楼
负载比等于阻抗百分比的倒数比
回复
21楼
keyi
回复