求教高手,两台变压器并列运行,其他的条件都满足,若两台变压器的短路电压分别是4.5%和6%,问这两台变压器是否能并列?怎么计算?
求教高手,两台变压器并列运行,其他的条件都满足,若两台变压器的短路电压分别是4.5%和6%,问这两台变压器是否能并列?怎么计算?
22楼
不建议并列运行!
回复
23楼
变压器是否可以并列运行
回复
24楼
学习了
回复
25楼
看看
回复
26楼
阻抗不一样,不宜并列运行,可以考虑在阻抗电压低的那个变压器串联一合适的限流电抗器,达到4.5%加上电抗和6%相近的数值,可以减小两变压器负载的不平衡
回复
27楼
(变压器规程)规定变压比不能相差0.5%,大于这数值不能并联运行,并联变压器的短路电压差不应超过10%。
回复