求教高手,两台变压器并列运行,其他的条件都满足,若两台变压器的短路电压分别是4.5%和6%,问这两台变压器是否能并列?怎么计算?

求教高手,两台变压器并列运行,其他的条件都满足,若两台变压器的短路电压分别是4.5%和6%,问这两台变压器是否能并列?怎么计算?
免费打赏
lingxuct
2008年10月11日 22:23:47
2楼
可以并列运行,但在运行中要注意阻抗电压小的一台负荷情况,因阻抗电压小的先过载。
回复
lnyz
2008年10月12日 11:26:40
3楼
不超过10%可以并列运行。
阻抗电压不等时变压器并列运行:
  因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。也就是说当变压器并列运行时,如果阻抗电压不同,其负荷并不按额定容量成比例分配,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比,即II/III=UZKII/UZKI或UZKIIII=UZKIIIII,设两台变压器并列运行,其容量为SNI,SNII,阻抗电压为UZI、UZII,则各台变压器的负荷按下式计算:
  SI=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNI/UZKI)
  SII=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNII/UZKII)
  即S△I/SII=(SNI*UZKII)/(SNII*UZKI)
  根据以上分析可知:当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。
回复
smolllanchong
2008年10月12日 17:50:17
4楼
两台变压器是否可以并列运行。
回复
chym0822
2008年10月13日 08:23:44
5楼
支持2 楼 3楼,不过载的情况可以并列运行,不过不能保证经济运行。
回复
houyi1981
2008年11月20日 20:30:09
6楼
同意3楼
在实际运行时可将阻抗电压大的主变降低一档运行,效果不错,可以试试
回复
pdswzd1008
2008年11月21日 10:54:36
7楼
支持2楼、3 楼
将阻抗电压大的主变降低一档运行,注意阻抗电压小的一台负荷情况
回复
qicai-08
2008年11月23日 11:35:53
8楼
本人认为阻抗电压相差太大,运行时间长了有些危险性.
回复
csijs
2008年11月23日 18:22:25
9楼
不宜并列,因为多数情况阻抗电压小的变压器容量小,运行时先满载,大变压器发挥不了全部作用。
回复
lingxuct
2008年11月24日 05:37:28
10楼

这种方法不可取,当电压(变比)不同时,且负载小时,会有较大的环流!
回复
zcliang_007
2008年11月28日 15:34:30
11楼
不满足并列运行的三个件之一。