论坛
建筑结构
更多
混凝土结构
9.1569w
建筑结构框架结构设计结构工程师交流论坛主要内容包括建筑结构框架结构,混凝土框架结构设计的技术交流,千万对混凝土框架结构设计有兴趣的专业结构设计工程师等你在线交流.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
2017最新设计收费参考标准强势发布(附各类建筑收费参考标准)
中国勘察设计协会文件 中设协字[2016] 89号 关于建筑设计服务成本要素信息统计分析情况的通报 各地方、各部门勘察设计同业协会,解放军工程建设协会,中国勘察设计协会各分支机构,各会员单位: 为充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,维护建筑设计市场公平有序的竞争环境,确保建筑工程的设计质量,
剪压比超限调整(本人对看过一篇论文之后的小结)
方法一 修改墙体的厚度 增加墙厚来提高墙体的受剪面积,但同事也会提高地震作用效应。减小墙厚的目的是通过降低墙体刚度来降低地震作用效应,但同时也减小了墙体的受剪截面。能否满足规范就看俩个因素那个对墙厚更加敏感。不然不但达不到目的反而会适得其反。 方法二 开设洞口 开洞降低了剪力墙的刚度,所以可以减少地震作用,是一种有效的调节方法。但是也存在一些问题。比如开洞形成的一些短肢墙问题,短肢墙的剪压比很容易就超限,但是能调节的手段却十分有限。
框架结构的抗震设计要点————初级版
备考,故将规范中一些内容梳理,以求得线索性的概念,能脱规范说出抗震设计的要点。新手总结,仅供参考,这只是概念的学习,具体计算中的细节把握,还需各位亲自做题才好。 再次声明,小院蔬菜总结,仅供参考,另外,象征性地收1个土木币,请不要介意哦……
新手,剪力墙配筋结果怎么看?
请教一下:H=1.0上面的数字代表什么意思? 为什么有的是 0,有的不是,satwe说明上市这样说明的,“墙柱一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造钢筋”,本人对于这个解释不太理解,望高手解释一下还有为什么 H 后面没有竖向分布筋的计算结果? (我只在地下室的墙体看到H后面有两个数字,一个水平分布筋,一个竖向分布筋),那么非地下室墙体 竖向分布筋怎么配筋?
已经用word打好的钢筋符号,大家复制粘帖使用
本帖最后由 hongyuge 于 2014-4-3 09:09 编辑 :)如题,详附件 这两天要在word里输入钢筋符号,本想简单点来个复制粘帖,结果网上搜索半天,没有收获。最后还是靠导入字体后打上的。觉得太麻烦,所以自己做了一个规范上一、二、三、四级钢筋的符号,希望对大家急需时候有所帮助。
在word和excel中怎么输入二级三级等钢筋符号?
各位大虾,在word和excel中怎么输入钢筋符号啊,一级还可以能输入,但是二级和三级钢筋符号找不到啊?大家有知道的吗?
节点域抗剪超限 怎么办
---------------------------------------------------------- | 第 1 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 节点域抗剪超限 N-C= 8 ( 29)Vjx= -1314. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249. ----------------------------------------------------------------------------
框架柱的长细比有具体的规定吗?
按照我想问一下 框架柱长细比到底有没有最大限制啊?
通常大家 楼面恒载 和 屋面荷载都是取多少?
楼面恒载1.5, 屋面荷载3.5?可行
计算舒适度的基本风压
请教各位大虾,计算舒适度的基本风压怎么取值?还有考虑横风向风振影响的条件高规4.2.5没有明确说明。有这种说法,一般来说,横风向风振作用效应明显一般是指建筑高度超过150m或高宽比大于5的高层建筑。细长圆形截面构筑物一般指高度超过30m且高宽比大于4的构筑物。谢谢。
框架梁水平加腋的规范总结及实际应用
本帖最后由 lgdong2011 于 2016-11-24 09:19 编辑 (1):《抗规》《高规》对梁柱节点区域,构件偏心布置时有相应要求。详以下附图。 (2):实际项目中,很多施工图设计图纸上都是在总说明附一个加腋做法指导图,平面图中也不指定加腋位置及尺寸,让施工单位自行判断,这种施工图表示法,如果施工单位说我按图施工,并不加腋,算谁的责任呢?另外这种图纸设计,预算也不太好算清楚。(3)很多建筑对室内空间要求很严格,水平加腋会对空间带来诸多诸少的影响,根据规范条文,并不非要加腋,采取柱箍筋加强的措施,也是允许的。
精品:李国胜高层建筑结构概念设计视频(全部传毕)(版主已核实,特别推荐)
李国胜先生高层建筑结构概念设计视频[ 本帖最后由 raodan417 于 2009-12-30 23:14 编辑 ]
《建筑结构可靠性设计统一标准》2018版解析
来源:基准方中 作者:李世强 如有侵权请联系删除 更多干货请关注微信公众号易筑结构:
剪力墙剪压比及配筋超限调整办法
最近一个含少量剪力墙的框架结构的剪力墙配筋一直调不过去,请高手帮分析下原因,8度0.2g,三类场地,带少量剪力墙框架结构,局部6层,地下1层,建筑物总高(含屋顶间)23.5m.柱距:8000x9500.问题:1、剪力墙的剪压比不满足,建筑此处不能加厚剪力墙(250),有没有其他办法?2、框架梁(350x950)比剪力墙宽100.梁端应该搭到框架柱上呢?还是搭接在剪力墙上,搭在剪力墙上的话,墙体稳定和剪压比都不满足,需要设置端柱吗?
关于板的最小配筋率,求教...
最近做了一个项目,板厚100,C25的混凝土,因为板比较小,1500X3800的板,1500方向我配的是一级钢8@150,3800方向我配的是一级钢8@200,但审图下来,说我违反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(这可是强条啊,郁闷)我的计算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,我估计说我错是因为他们是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%
框架结构节点域抗剪超限调整心得
网上及论坛上相关帖子有不少,最新接连做了几个框架结构(4~9层),7度半,节点域超限时有发生,结合刚结束的项目,谈谈我的看法: 1、梁高加高与减小的问题,我发现,增加梁高效果并不好,根据Vj公式,其与梁高成反比,但是增加梁高后,该处刚度增大,会分配更多的地震力,并不能较好的解决超限问题;也就是通常所说的反映比抗力跑的快; 2、调整时,首先看x向还是y向超限,保证超限方向梁宽≥柱宽的1/2,确保bj取bc宽度,使得该参数取最大值;
地下室顶板作为嵌固端,要求
地下室顶板作为嵌固端,要求《建筑抗震设计规范》6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍
高层筏板基础设计入门(全面,精要)+ pkpm平板筏基建模方法----我学故我在
例如: 某栋地上28 层、地下2 层(底板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力达180kpa, 约相当于11 层楼的荷载重量.................. 目前工程中,“柱下或者剪力墙下平板式筏板”在pkpm里计算,简单概括有三个方法:“倒楼盖”,“弹性地基梁法”,“桩筏筏板有限元计算”。 具体到用“弹性地基梁法”(即jccad中第三个菜单)计算“柱下或者剪力墙下平板式筏板”的操作步骤是什么,这个流程是什么下面具体罗列:.............
求好心人给我发pkpm基础设计的视频教程和钢架构的教学视频
有木有好心人给我发发钢结构的完整教学视频 还有混凝土结构的基础设计视频啊 新人求助
甲级院自备lisp,对比各大主流插件(长期更新)
本帖最后由 结构小生 于 2014-6-19 18:41 编辑 结构工程师的两大工作内容,一是建模,二是画施工图。施工图的时间应该占到80%左右,如果能有效的提高绘图速度。那么将节约时间成本。把更多的时间用来研究理论知识。几米是倡导结构概念的,并不希望大家成为一名绘图将。研究插件的目的也是为了节约时间用来研究理论。 再讨论下绘图速度。33层那种纯剪力墙高层。几米的绘图速度一般模板图半天。板图半天~一天。梁图一天~两天(含校对时间)。柱墙半天~一天。大洋楼梯半天。 我的观点和CADKING前辈一致,画图最重要的是创造性的思维,思路永远是第一。第二插件给思路提供可行性的工具。 几米不赞成固定的思维,几米在修炼的过程中,每个项目都会尝试不同的思路画图,最终自成一套独一无二的画图体系。但是依然比CADKING前辈的修为还差的很远。 插件是不是越多越好?正好,几米认为插件越少越好。多了容易出错。正如读书由薄读厚,然后读薄。达到手中无剑,心中有剑的境界。插件由少到多,再到少。去繁为简,精益求精。
三桩承台钢筋布置解惑【不得不看】
本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-23 08:15 编辑 三桩承台钢筋布置解惑 一、11G101-3图集:《建筑桩基技术规范》的做法:说明:规范4.2.3.2条:柱下独立桩基承台的受力钢筋应通长配置。矩形承台板配筋宜按双向均匀布置,钢筋直径不宜小10,间距应满足100~200mm。对于三桩承台,应按三向板带均匀配置,最里面三根钢筋相交围成的三角形应位于柱截面范围以内。
一吨=多少千牛?
怎么换算的。。。
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
我把曾经回答过的网友的问题汇总下,方便大家查找和继续讨论。 1、【答网友问】怎么考虑扭转的影响及调整地震作用效应的方法 http://bbs.co188.com/thread-8666809-1-1.html 2、画施工图时,梁配筋面积是否放大? http://bbs.co188.com/thread-8605212-1-1.html 3、关于建筑高宽比限值是否可以放松 ?
最大层间位移与平均层间位移的比值超过1.2,该如何调整
请问各位高手,最大层间位移与平均层间位移的比值超过1.2,该如何调整,万分感谢!
我收集的结构设计资料
目录1.屋顶花园:活荷载还是恒载?22.荷载(填充墙)折减问题33.恒荷载系数取值1.35和1.2怎么区分?54. 荷载组合详解6
柱子剪跨比怎么定义的
柱子是不是也有剪跨比之说?我看抗震规范的时候,有好几个地方说到柱子剪跨比。好像以前听得比较多的是梁的剪跨比,不知道柱子剪跨比是怎么定义的,表达式是什么?
画剪力墙边缘构件的好用的CAD插件!(超好用)
大家可以看看,根据配筋率配箍率画,可以画大样,而且有用法简介!
关于节点域抗剪超限
节点域抗剪超限,具体原因是?对于这个问题,一般是加混凝土等级,加大梁柱截面吧,加腋都很少用。经过试验,调梁刚度放大系数也可以改变(由原来的1.72改到1.3)就满足了,问题是,我的同事说一般不去调这个,会与实际不符合,而且施工没办法去保证。单纯为了过数,不可取。如果建筑不允许大的柱子,梁截面,我想问下,5层的学校,C35的柱子,算高吗?只能用这个,才满足节点域抗剪。(貌似PKPM算的节点域超限也不太对,如果超得不多,我的总工说可以不管。。。真的吗?)
偶然偏心和双向地震作用的正确选用
偶然偏心和双向地震作用的正确选用考虑偶然偏心:[是]或[否]偶然偏心的含义指的是:有偶然因素引起的结构质量分布的变化,会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作用下的反应也将发生变化。考虑偶然偏心,也就是考虑由偶然偏心引起的可能最不利的地震作用。详见《SATWE用户手册》125页10条。根据《高规》12页第3.3.3条“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响”,故单向地震力计算时选[是],双向地震力计算时选[否],多层规则结构可不考虑。
多层结构周期比可以大于0.9的依据
本帖最后由 深藏功与名 于 2013-12-26 00:44 编辑 周期比的要求在《高规》3.4.5条中出现,其中提到周期比不应大于0.9,而多层结构中并没有硬性规定,但是在《抗规》条文说明P268中表1 中第二项 规定周期比大于0.9 时,为特别不规则,又《抗规》3.4.1 条强条中 规定特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取加强措施,因为这是隶属于《抗规》
【分享】大型民用建筑设计研究院五年工作感悟及高层结构和钢结构经验总结
05年工作,刚开始的时候心态调整不到位,我的设计主管待我也不好,当然这里有我自身的原因。但我和他一起还是学到了很多,特别是看待问题的眼界,所以至今还是很感谢他的,心存感恩对谁都有好处。前三年主要做钢结构,钢结构的工程也做过几个,但总体做过的工程有限,印象最深的是自己一个人独立完成了一栋32层的高层办公楼,混凝土框-筒结构的,用我现在的水平看来,那图纸画的真叫差,哈哈,计算和构造很多也不合理,但那就是我的前三年独立完成的一个至今印象深刻的工程。后来我自己申请到了单位的另外部门,和一个比较厉害的主任设计师一起做设计两年多,主要做高层和超高层结构,两年多下来,我每天都能体会到自身的进步,也逐渐发现,技术上的进步其实是可以在短时间突飞猛进的,而眼界的拓宽是需要导师的指导和自己的修为的。五年后,我逐渐自信起来,对很多概念也慢慢清晰起来,用在工作上的精力也逐渐多了起来。可以说前三年的老师是个自负骄傲雄辩的导师,他给了我宽阔的眼界,教会我思考我究竟想要的是什么,也感谢他对我的鼓励;而后面两年的导师,是个本分扎实的工程师,他教会了我用什么态度去工作和学习,如何获取工作技能。还要感谢一位我的领导,他教给我的,是放弃胆怯,用勇气去面对现实,他教给我的是用什么态度去对待工作和生活。
【分享】关于土木工程择业的一些看法
关于土木工程择业的一些看法 各位同学马上要毕业的,关于就业,一直以来,论坛很多帖子都在谈论这个问题,我仅仅发表下自己的看法,不能当做建议。因为每个人所处的层次都有差别,看法都是不一样的。偶现在也远远没有资格对各位同学的就业指手画脚,纯粹一家之言。 先谈下偶和同学目前的情况吧,收入最好的,有两个,一个是甲方老总,年收入对偶而已,是天文数字,一个是施工单位的包工头,也是天文数字。这两个例子都不能借鉴,因为是牛人。谈谈普通阶级的,日子混的最好的是公务员,因为我们的行业虽然不是什么高管,但是都是有些小权利,如质检站,房管局,审计局什么,基本都是副科以上吧。虽然年收入都是80K左右,但他们的日子混的有资有色。这个你懂的。
嵌固端所在层号的疑问
新版PKPM在总信息里增加了“嵌固端所在层号”这个选项,说明书上的解释是:嵌固端所在层号为地下室层数+1。本人有个疑问:假设建了一层地下室,且认为顶板嵌固,在模型里面它是第一标准层,并且定义地下室层数为1,按照上面的解释,嵌固端所在层号不就跑到2层去了?也就是二层结构面。。请高人释疑
什么是底部加强区,如何定义?
请问什么是底部加强区,如何定义?他的主要作用有哪些?
公共卫生间荷载取值,8kN/m2-什么情况?
公共卫生间荷载取值???按照03//09版全国民用建筑技术工程措施,附录对楼面活载的补充,设‘浴缸’的卫生间活载取4kN/m2,而对‘有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填墙和隔料)’取8kN/m2或实际,请问有人在做具体工程设计时取8kN/m2,或者在什么情况下应按技术措施对公共卫生间的活载取8kN/m2?这样的公共卫生间在实际生活中卫那类???谢谢:) :) :)
节点核心区抗剪超限调整方法总结
本帖最后由 钢结构小达人 于 2014-2-19 23:28 编辑 关于节点核心区剪力超限问题:经过一上午查阅资料和反复模型调试,发现可有以下几种方法进行调整 ①加大梁截面,其中加大梁高是无可厚非的,因为可以减小节点核心区的剪力值,而加大梁宽,未必会有效果,因为核心区宽度是跟柱宽和梁宽两者关系确定的,根据规范,假如一开始梁宽就不小于柱宽一半,那么加大梁宽是起不到效果的,因为取的都是柱宽作为核心区宽度,所以加大梁宽之前,有必要看看柱宽多少
心的分享 设计院去工地验收
作为一个结构工程师,如何验收怎么验收,什么时候验收,这篇文章给予了很好的答案,对专业技术人员需要了解的法规也做了详细的说明。分享给工程师们。 设计院去工地验收 作为一名结构工程师,经常会被监理方通知去工地做验收工作,那么验收到底看什么?记得我参加工作的第一次去验收,师傅说带我去工地看看,我啥也不懂,我也跟着去了。到工地立马就上当最高层进行层顶的钢筋隐蔽工程验收。看着那么多的梁、板、墙的钢筋,眼花缭乱,但是有师傅在,他们在讨论,我也故作专家,到处看看。事过几年,去过很多工地,验收注意的事项总结如下:
整理的张宪恩新抗震理论集
论坛上rzz6204发了一个新抗震理论的帖,受到多人的关注,本人因水平和时间有限,未能仔细去看。可能rzz6204对电脑不够熟练,帖子读起来非常费事。我经一段时间帖子的整理,又得到rzz6204传来的发表过的论文,现在发布出来。因为是pdf文件,我用word转出来会出现许多错误,如果不明白请看论文的原文。现在还不能对“新抗震理论”置可否,有人提出异议总是学术界的一种福气。如果有人不喜欢作者的观点,也请尊重异议。
梁端简化为刚域和柱端简化为刚域有什么区别?
请问梁端简化为刚域和柱端简化为刚域有什么区别?这个参数应该怎么选呢?
后浇带设置的规范依据(不要错过~~~~~~!!!)
有关后浇带的设计规范相关规定有:一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.3 条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》8.4.15 条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间的构造应符合下列要求:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第 2 跨内;后浇带混凝土宜根据实测沉降值并计算后期沉降差能满足设计要求后方可进行浇注。五是 GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.1 条规定,后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为 30~60m,宽度宜为700~1 000mm.5.2.2 条规定,后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于 45 倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋。5.2.4 条对后浇带的施工规定如下:后浇带应在其两侧混凝土龄期达到 42d 后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土 14d 后进行;后浇带混凝土的养护时间不得少于 28d.
下一页