通常大家 楼面恒载 和 屋面荷载都是取多少?
mingyuan20053442
2010年03月24日 16:18:18
只看楼主

楼面恒载1.5, 屋面荷载3.5?可行

楼面恒载1.5, 屋面荷载3.5?可行
mingyuan20053442
2010年03月24日 16:38:53
2楼
楼面恒载1.5, 屋面荷载3.5?可行,师傅说1.5小了。。。(除去楼板自重外)
回复
yueyue1983
2010年03月24日 19:15:36
3楼
是很小。要是做地暖,荷载就很大。水泥砂浆,地面做法,你没算。
按照建筑上的地面做法,算一下就知道了
回复
zhangjiting0330
2010年03月25日 11:58:25
4楼
我一般算上自重的话是楼面4.5,屋面5.8或6.0~
一般都是这么输~因为给图时建筑都没写作法,所以就按照这样输入
回复
jianzhuxiehui
2010年03月25日 13:19:40
5楼
最好自己算一下,屋面至少可以定找坡形式,是否保温等等,一般常规做法你们院是有的,找个来算一下就可以了。

楼面还是算算,各个地区不同,我们这不要采暖什么的,一般吊顶、抹灰考虑0.3-0.4,楼面根据使用性质一般1-1.5,1是普通地转或者木地板,1.5是普通花岗石之类的地面,一般楼面荷载一般取1.5或者2。特殊地面另算。卫生间填料按实际考虑

[ 本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2010-3-25 13:21 编辑 ]
回复
qyxz2009
2010年03月25日 13:43:08
6楼
楼面荷载查荷载规范 不同的建筑不一样的 如办公楼取2.0,食堂 2.5 商店 3.5等 屋面按上人屋面和不上人屋面区别 不上人是0.5 上人2.0

ffffffffwp

你这个是活荷载,他问的是恒荷载

设防烈度:你说的对啊~

回复
farseer512
2010年03月25日 14:47:52
7楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
scream2658
2010年03月25日 17:52:09
8楼
楼面恒载才1.5? 难道又出什么新的建筑材料啦? 一般在3.0-4.0吧 屋面荷载屋面这一般取6.0-7.0.

感觉你的荷载取值太小了。
回复
mingyuan20053442
2010年03月25日 21:34:56
9楼
我是除板重之外。。取1.5
回复
downanddown
2010年11月04日 14:57:03
10楼
楼面 4 屋面6
回复
zhangrongzhong
2011年02月21日 10:05:12
11楼
我们设计院楼面附加荷载住宅取值1.0, 公建取值1.5
坐瓦坡屋面板面荷载及天棚抹灰均布荷载标准值取3.0/cos kN/m2, 为屋面坡度。板厚最薄不小于120mm(建筑节能要求)。
回复

相关推荐