来源:非常稳定 公众号 在轻钢结构中,屋面梁通常为工字形截面,平面外抗弯和抗扭刚度小,因此容易发生弯扭失稳。在实际工程中,通常利用隅撑将屋面梁的下翼缘与檩条腹板连接,利用隅撑-檩条结构对屋面梁提供的约束作用,来减小屋面梁的平面外计算长度,提高其稳定性。 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(下文简称门刚规程)7.1.6条规定,当满足一定条件时,钢梁下翼缘受压时可以考虑隅撑-檩条结构的约束作用。但是,对于这种约束作用,许多设计人员还存在许多问题,包括:(1)由于存在理解上的误区,部分设计人员误将隅撑的间距直接作为屋面梁的平面外计算长度,或按照屋面梁3m的计算长度来间隔设置隅撑(间距一般1.5m);(2)《门刚规程》并给出了屋面梁下翼缘受压时隅撑-檩条结构的约束刚度,并给出了考虑约束刚度后屋面梁的弹性临界荷载计算方法,但是对于许多设计人员来说,验算的方法与习惯上采用的计算长度减小有所不同,应用起来不够直观;(3)通常情况下,受到屋面板的约束作用,认为屋面梁的上翼缘的平面外侧移被约束,因此屋面梁上翼缘受压时,屋面梁不会发生弯扭失稳。但是,对于某些情况下,比如屋面板刚度很弱(如复合材料屋面),或者当屋面板与檩条之间采用滑动支座连接时,此时
来源:非常稳定 公众号
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(下文简称门刚规程)7.1.6条规定,当满足一定条件时,钢梁下翼缘受压时可以考虑隅撑-檩条结构的约束作用。但是,对于这种约束作用,许多设计人员还存在许多问题,包括:(1)由于存在理解上的误区,部分设计人员误将隅撑的间距直接作为屋面梁的平面外计算长度,或按照屋面梁3m的计算长度来间隔设置隅撑(间距一般1.5m);(2)《门刚规程》并给出了屋面梁下翼缘受压时隅撑-檩条结构的约束刚度,并给出了考虑约束刚度后屋面梁的弹性临界荷载计算方法,但是对于许多设计人员来说,验算的方法与习惯上采用的计算长度减小有所不同,应用起来不够直观;(3)通常情况下,受到屋面板的约束作用,认为屋面梁的上翼缘的平面外侧移被约束,因此屋面梁上翼缘受压时,屋面梁不会发生弯扭失稳。但是,对于某些情况下,比如屋面板刚度很弱(如复合材料屋面),或者当屋面板与檩条之间采用滑动支座连接时,此时 隅撑-檩条结构对屋面梁上翼缘受压时的稳定性是否有提高?作用有多大?
来源:非常稳定 公众号,如有侵权请联系我们。