轻钢结构屋面活荷载是0.3KN/M2能在上面放光伏发电设备吗?
wu276092949
2015年06月18日 15:19:30
只看楼主

轻钢结构屋面活荷载是0.3KN/M2能在上面放光伏发电设备吗?···0.5呢??

轻钢结构屋面活荷载是0.3KN/M2能在上面放光伏发电设备吗?···0.5呢??
免费打赏
刺猬1
2015年06月18日 16:47:25
2楼
接触面平均载荷值不超过允许值应该就可以吧?
回复
lin0990
2015年06月18日 20:42:51
3楼
应该就可以吧
回复
zyhjiao
2015年06月19日 09:27:33
4楼
不行,加上检修荷载,0.5包不住。
回复
向南99
2015年07月22日 14:06:30
5楼
不上人的屋面 一般要求0.5 这个应该不够吧
回复
设计东
2015年07月22日 16:50:58
6楼
我弄的是0.4KN/m2
回复
co1423023761832
2015年07月23日 09:52:35
7楼
初识钢结构设计,理论与实践的差异,突显了我这个小菜鸟淡淡的忧伤。
回复
hjg0505
2015年07月23日 12:43:31
8楼
肯定不能放!!!
回复
leerichard08
2015年09月24日 12:16:04
9楼
你光伏设备放上去应该算恒载荷了吧
回复