计算舒适度的基本风压
zgc101
zgc101 Lv.6
2012年01月18日 11:27:50
只看楼主

请教各位大虾,计算舒适度的基本风压怎么取值?还有考虑横风向风振影响的条件高规4.2.5没有明确说明。有这种说法,一般来说,横风向风振作用效应明显一般是指建筑高度超过150m或高宽比大于5的高层建筑。细长圆形截面构筑物一般指高度超过30m且高宽比大于4的构筑物。谢谢。

请教各位大虾,计算舒适度的基本风压怎么取值?
还有考虑横风向风振影响的条件高规4.2.5没有明确说明。有这种说法,一般来说,横风向风振作用效应明显一般是指建筑高度超过150m或高宽比大于5的高层建筑。细长圆形截面构筑物一般指高度超过30m且高宽比大于4的构筑物。
谢谢。
hyp1962
2012年01月18日 20:56:27
2楼
计算舒适度的基本风压按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的10年一遇的风荷载标准值.
回复
zgc101
2012年01月19日 09:51:33
3楼
谢谢,这条我看到过了,就是不太明白取值的理由。
回复
lilingfeng5682819
2012年05月06日 19:04:21
4楼
哎 楼上笨 你想下就知道了 为什么取10年
回复
lilingfeng5682819
2012年05月06日 19:05:26
5楼
人的舒适度总要 还是安全重要 舒适度可以放松啊
回复
huhaidong8612
2012年05月31日 10:31:59
6楼
弱弱的问一下,计算舒适度的基本风压取值是在那本规范里边提到的。
回复
liusiwei006
2012年05月31日 11:23:19
7楼
高规3.7.6有要求。
回复
sandy0222
2013年08月02日 15:20:39
8楼
请问不超过150米的建筑,验算舒适度时大家怎么取值?
回复
kuailili1990
2013年09月25日 16:36:53
9楼
请问如果是多层结构该如何确定?多层建筑要考虑舒适度吗?
回复
shijiangning
2013年10月07日 12:23:02
10楼
:):):):):):):):)
回复
q8935054
2013年10月07日 14:50:26
11楼
高度不超过150M的应该没必要去满足吧
回复