嵌固端所在层号的疑问
zlhlenovo
zlhlenovo Lv.4
2011年12月28日 22:48:22
只看楼主

新版PKPM在总信息里增加了“嵌固端所在层号”这个选项,说明书上的解释是:嵌固端所在层号为地下室层数+1。本人有个疑问:假设建了一层地下室,且认为顶板嵌固,在模型里面它是第一标准层,并且定义地下室层数为1,按照上面的解释,嵌固端所在层号不就跑到2层去了?也就是二层结构面。。请高人释疑

新版PKPM在总信息里增加了“嵌固端所在层号”这个选项,说明书上的解释是:嵌固端所在层号为地下室层数+1。
本人有个疑问:假设建了一层地下室,且认为顶板嵌固,在模型里面它是第一标准层,并且定义地下室层数为1,按照上面的解释,嵌固端所在层号不就跑到2层去了?也就是二层结构面。。
请高人释疑
免费打赏
天柱
2011年12月29日 07:18:20
2楼
没有地下室时,嵌固端就填1层,因PKPM没有0层。就是说1层代表1层底面.。

有了地下室,嵌固端在地下室顶板,则就要填地下室层数+1啦。
回复
wobushiren541
2011年12月29日 09:57:04
3楼
嵌固端所在层号是二层,嵌固端是一层板
回复
shevano7
2011年12月29日 10:41:24
4楼
如果是一层地下室,那你模型的地下室层数应输为2,因为底板那层也是认为是地下室的。此时嵌固端在顶板那层应填3,为层数2加1

xdmpirate

扯~

回复
panjie_5069
2011年12月29日 11:51:47
5楼
好像不对吧
回复
布辛奈斯克
2011年12月30日 17:01:03
6楼
嵌固端的上一层就是嵌固层。。。。
回复
niwenbing
2011年12月30日 19:03:15
7楼
沙发 说的很对!
回复
xixitantian
2011年12月31日 16:04:52
8楼

____这是在误导人家,没听说地下室底板也算一层的。。。。
回复
duncan2009
2012年01月02日 22:43:33
9楼
最好理解的方法,嵌固端的上一层的层号就是嵌固端所在层号
回复
老老李
2012年01月04日 11:38:40
10楼
自己好好手绘下计算模型,嵌固是抗侧力构件下的嵌固,也就是墙,柱底,你有一层地下室,嵌固端就是地下室顶板位置,模型二层柱的柱顶,当然嵌固层号是二层,一层下室顶,二层柱底。

123456yes

模型二层柱的柱顶,当然嵌固层号是二层,一层下室顶,二层柱底。感觉这句话没太懂楼主的意思?
收起回复

回复
一鸣爱一诺
2012年01月04日 12:03:08
11楼
我觉得关于嵌固端,各位的回复有点不全,即使有时有1层地下室,嵌固端的层数也不一定是2,也可能是1,你得根据自己的模型来,嵌固端的正确选择,对底部的受力影响很大,关于嵌固端的条件,我看了很多资料,还是不统一,地下室的顶板作为强固端要满足很多条件,如果条件不符合,可以考虑嵌固端是1层,也就是基础的顶部,一般基础都能满足嵌固端的条件
回复

相关推荐