框架结构的嵌固端 与造价的关系
yuyuing891230
2017年03月22日 10:08:16
只看楼主

1、剪力墙的嵌固端 下移的话 因为底部加强区要跟着下移 所以会增加造价 但是框架结构的嵌固端如果下移 至基础顶 那他是不是节省造价呢 抗规规定地下室顶板作为嵌固端 底下一层的梁柱的配筋要是上一层的1.1倍 2、如果是两层地下室 那么是不是底下两层都要满足梁板的钢筋是嵌固端上层的1.1倍

1、剪力墙的嵌固端 下移的话 因为底部加强区要跟着下移 所以会增加造价 但是框架结构的嵌固端如果下移 至基础顶 那他是不是节省造价呢 抗规规定地下室顶板作为嵌固端 底下一层的梁柱的配筋要是上一层的1.1倍
2、如果是两层地下室 那么是不是底下两层都要满足梁板的钢筋是嵌固端上层的1.1倍
凌晨风羽
2017年03月28日 15:16:43
2楼
谢谢分享
回复
凌晨风羽
2017年03月28日 15:16:54
3楼
谢谢分享
回复
cfdefighidef
2017年03月28日 16:58:37
4楼
不错的资料,谢谢分享啊。
回复
yuyuing891230
2017年03月31日 16:24:49
5楼
求大神指教~
回复
yuyanhui63
2017年04月01日 13:28:13
6楼
多谢楼主的分享!
回复
张工0
2017年04月01日 14:42:36
7楼
谢谢分享 学习
回复
阿狸小宝
2017年06月26日 19:24:55
8楼
当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级与上部结构相同,地下一层以下的抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级。
回复
xsj680
2017年06月26日 20:16:07
9楼
这个有人做了具体的研究分析吗,感觉降下去,会把柱子的计算长度增加,对弯矩的也有很大影响吧