钢筋混凝土框架结构设计总结
凌霄云外
2024年03月06日 15:09:33
只看楼主

01结构平面布置 1.1平面规则性 扭转不规则(位移比>1.2)、凹凸不规则(30%)、楼板局部不连续(有效楼板宽度小于50%,开洞>30%,错层) 【抗规3.4.3条】 措施: a. 扭转(加外围刚度,减内部刚度)、【首选梁高调整】 b.设逢切块(结合本文1.3条) 1.2竖向规则性 软弱层(侧向刚度、70%、80%)、薄弱层(受剪承载力、80%)、竖向抗侧力构件不连续

01结构平面布置


1.1平面规则性

扭转不规则(位移比>1.2)、凹凸不规则(30%)、楼板局部不连续(有效楼板宽度小于50%,开洞>30%,错层) 【抗规3.4.3条


图片


措施:

a. 扭转(加外围刚度,减内部刚度)、【首选梁高调整】

b.设逢切块(结合本文1.3条)


1.2竖向规则性

软弱层(侧向刚度、70%、80%)、薄弱层(受剪承载力、80%)、竖向抗侧力构件不连续【抗规3.4.3条】 


图片


措施:地震剪力标准值一般放大1.25倍(程序可实现)


图片


1.3设逢问题

沉降缝(高低层,主楼裙房之间)、伸缩缝(结构超长,框架55,考虑温度应力可放宽,考虑经济性设逢【混规8.1.1条】)


图片


02抗震等级确定


2.1抗震设防烈度、场地类别、设防类别等基本信息

有时地勘报告、区划图、抗规三者对设防烈度规定不一时,建议从严控。山东地方标准《山东省建设工程抗震设防条例》(全省至少7度0.10g)。


2.2框架抗震等级  【抗规表6.1.2】

大跨度(18m,查表示应注意)建筑物局部大跨度(局部加强)

甲乙类设防【详建筑工程抗震设防分类标准】

常见学校(未成年)、医院、养老院、报告厅(电影院、剧场、礼堂大于1200座,一个建筑内有两个报告厅加起来大于1200座的情况需要与图审沟通)等,结构方案阶段就需要考虑设防类别的判定。

上述重点设防类建筑需要按照7度0.15g计算地震作用,8度采取抗震措施(针对济南地区)。

单跨框架:

甲乙类以及高度大于24米的丙类建筑不应,但是学校建筑很难避免,可性能化,加强。

【抗规6.1.5条】

局部单跨应加强(抗震等级可提高一级)。

 

2.3抗震措施和抗震构造措施

抗规6.2节计算要点均属于抗震措施。


图片

抗震构造措施提高情况:

建筑场地类别Ⅲ、Ⅳ类(0.15g\0.30g),按照8度(0.20g)和9度(0.40g)。【抗规3.3.3条】

一类可降低构造措施。


03荷载


3.1恒载、活载(特别注意建筑功能房间名称改变、悬挑2.5)【荷规5.1.1条】

雪荷载(>0.5、泰山),此种情况下雪荷载大于不上人屋面的活荷载。

种植屋面(种植材料注明容重与建筑协商)

甲方特殊要求的荷载。


3.2地震作用

偶然偏心、双向地震

先按照偶然偏心计算模型,如果计算结果位移比大于1.2,按双向地震作用计算,两者不同时考虑。


04基本指标满足

位移角(1/550)(可以具体到构件和节点进行针对调整)

周期比(0.9)

位移比(1.5)高规是1.4

刚心重心宜重合

剪重比、抗倾覆

 

05梁柱截面初选


5.1柱截面

    主要根据跨度、层数、柱网、轴压比来确定;一般多层办公600*600。对截面有限制时,可通过提高混凝土强度等级来实现。


5.2梁截面

公建一般主梁宽300起。梁高一般根据跨度及梁形式来确定。

单向双次梁1/18L。

图片


06柱设计

角柱(模型中要定义,一二级加密【抗规6.3.9条】)

YJK软件可在特殊柱里面自动全楼角柱进行定义

跃层柱(注意核对计算长度、配筋加强)、

错层柱(600*600,>C30,箍筋加密,抗震等级提高一级参照高规要求【高规10.4.4条】)、楼梯间柱、短柱(箍筋>1.2% 、1.5%,【抗规6.3.9条】)。

 

07梁设计

转换梁(梁抬柱情况,底筋加大)、

大跨度梁(起拱要求、抗震等级提高一级)、

反梁情况(屋面注意排水,需要反馈建筑专业)

悬挑梁箍筋加密

悬挑过大考虑竖向地震作用情况、悬挑梁梁端封口梁梁高小的情况

梁开洞梁穿管问题、次梁梁高【施工问题】保证洞到梁底大于200,底线150。

梁端配筋率宜<1.6%,>2%箍筋直径加大一级。

梁柱偏心大于1/4,水平加腋。

图片


次梁点铰(次梁高要小、次梁采用细直径钢筋、主梁抗扭纵筋、箍筋加大)。

 

08板设计

    板厚的确定(板的厚度与跨度的最小比值:单向板1/30,双向板1/40,裂缝、挠度)。


图片

配筋率(0.2,45ft/fy)0.179%

板加厚情况:电梯井、大开洞周边(电管交叉)

降板情况:卫生间等建筑要求,计算边界

双层双向配筋情况:屋面、嵌固位置,带裙房不设缝(高规10.6.2条)

悬挑板:大于1.5米设挑梁

板开洞问题、可以不设次梁,可用大样图板边加强措施

弹性板设计(梁配筋不要用定义弹性板情况下的配筋结果)


09楼梯

    框架结构需要设置滑动支座、楼梯设计主要是要核对碰头,理顺空间关系。核对梯柱是否影响立面幕墙或窗户、楼梯角部设置框架柱、楼梯恒荷载根据体量取值8~12。


免费打赏

相关推荐

APP内打开