地下室作为嵌固端时所用“刚度”的疑问
daming30
daming30 Lv.7
2015年07月18日 17:57:11
只看楼主

请教:高规推荐,以“剪切刚度”作为判断地下室作为嵌固端时的条件,我的问题是:当地上首层的层高较低而地下室层高较高时,如用剪切刚度则会要加很多地下室墙,那么此时所用“刚度”,能否采用”层剪力除以层位移“,这样似乎更合理?多谢指教!

请教:高规推荐,以“剪切刚度”作为判断地下室作为嵌固端时的条件,我的问题是:当地上首层的层高较低而地下室层高较高时,如用剪切刚度则会要加很多地下室墙,那么此时所用“刚度”,能否采用”层剪力除以层位移“,这样似乎更合理?多谢指教!
免费打赏
迟来的喜悦
2015年07月20日 09:06:47
2楼
与规范编制者商量一下,看能不能修订一下?
回复
daming30
2015年07月20日 11:19:59
3楼
郁闷——能还是不能,有没有这样做的?
回复
富强168
2015年07月20日 17:50:06
4楼
很好的资料,谢
回复
玩疯了
2015年07月21日 12:34:07
5楼
有时候靠加墙效果很不理想,不行就把嵌固端往下移
回复
daming30
2015年08月09日 18:45:48
6楼
好的,谢谢。
回复
212c
2015年08月13日 16:10:20
7楼
剪切刚度应该跟层高无关吧?
回复
菜菜地踩踩
2015年08月13日 16:36:33
8楼
不能,地下结构基本没位移。肯定不可行
回复
tanchangbo
2015年08月14日 09:19:05
9楼

懂得自然懂,是好东西
回复
daming30
2015年08月14日 11:40:14
10楼
跟层高有关,详见规范。
回复
zwr154528393
2015年08月14日 15:46:20
11楼
有时候地下室加太多墙是不现实的,如果遇到那种情况最好是嵌固端下移
回复