请教上面十层下面两层地下室嵌固端怎么取?
龙枪虎豹骑
2017年05月11日 10:42:12
只看楼主

是取基础底板还是地下室一层顶板,如果是顶板板厚取多少?

是取基础底板还是地下室一层顶板,如果是顶板板厚取多少?
免费打赏
blessing
2017年05月11日 16:14:21
2楼
嵌固端的定义是有明确要求的,规范有规定。如果是嵌固端,板厚取值为180
回复
o如梦无痕o
2017年05月11日 16:21:22
3楼
嵌固端的前提条件是刚度比
刚度比满足要求嵌固在正负0
不满足可以基础顶 但是有个别审图中心 要求你无论无何也必须把嵌固端坐在正负0
刚度不满足要求,要加大地下室剪力墙刚度
这个就无语了
回复
张工0
2017年05月11日 16:41:30
4楼
谢谢分享 学习
回复
futeng3456
2017年05月11日 17:59:55
5楼
太好了,太好了
回复
亲爱的紫枫
2017年09月06日 17:17:20
7楼

谢谢楼主的分享
回复