请问左侧拟建建筑刚度比满足的情况下,地下室顶能否作为嵌固端?请大家发表一下看法,有理论分析更好。

请问左侧拟建建筑刚度比满足的情况下,地下室顶能否作为嵌固端?请大家发表一下看法,有理论分析更好。

2.jpg

jiepingtianxia
2015年12月09日 11:49:27
2楼
我认为可以作为嵌固端
回复
dengken205
2015年12月10日 06:51:18
3楼
明显不能啊
回复
jszxwsw
2015年12月22日 09:54:33
4楼
不可以,高层上下刚度比即使满足规范要求,但土体刚度不满足要求。
回复
框排剪筒索膜
2015年12月22日 20:59:12
5楼
jszxwsw 发表于 2015-12-22 09:54 不可以,高层上下刚度比即使满足规范要求,但土体刚度不满足要求。我也是这样认为的
回复
co1448110866400
2015年12月23日 00:11:52
6楼
谢谢楼主分享
回复
shipeng890607
2015年12月23日 15:21:48
7楼
真的好贵啊。。你这出一次东西我直接回到解放前了= =
回复
guoyong1798
2015年12月23日 16:09:34
8楼
能不能做嵌固端跟有没有土没有必然关系,要看出现塑性铰的位置,即使建筑物全部在地上,你刚度比满足,那层在地震的时候能够出现塑性铰,那么那层就可以作为嵌固端。
回复
beijing1976_2010
2016年01月10日 16:29:09
9楼
看看,学习了
回复
blessing
2016年01月12日 08:55:14
10楼
土体刚度有没有具体要求,或者参考依据。
回复
设计牛
2016年02月22日 15:49:35
11楼
如果已建建筑体量足够大,且自身刚度也足够大,
新建建筑以顶板做嵌固端应该也能说的过去吧。
不过如图示新建只有一层地下室,何必劳烦呢,
直接把计算嵌固端放基础顶得了。