同一个模型,嵌固端放在基础上与放在地下室顶板上,计算结果有什么区别呢?

同一个模型,嵌固端放在基础上与放在地下室顶板上,计算结果有什么区别呢?
免费打赏
念星间
2017年05月26日 08:33:47
2楼
在结构计算的力学模型中,一般会将结构的底部约束住,然后将荷载作用到结构上,研究结构在各个荷载组合下的效应。这个约束部位就是嵌固端,嵌固端不是随意选取的,要根据实际情况来定。规范里认为当地下室竖向刚度超过地上一层竖向刚度2倍时,可将地下室顶板作为嵌固端,如果不满足2倍关系,那么嵌固端下移。当塔楼一层与地下室顶板之间高差较大时,竖向构件顶端都不在一个标高上,地下室结构体系不能对塔楼结构进行约束,那就不具备嵌固条件。