剪力墙剪压比及配筋超限调整办法
baiwenzhier
2017年10月19日 11:44:01
只看楼主

最近一个含少量剪力墙的框架结构的剪力墙配筋一直调不过去,请高手帮分析下原因,8度0.2g,三类场地,带少量剪力墙框架结构,局部6层,地下1层,建筑物总高(含屋顶间)23.5m.柱距:8000x9500.问题:1、剪力墙的剪压比不满足,建筑此处不能加厚剪力墙(250),有没有其他办法?2、框架梁(350x950)比剪力墙宽100.梁端应该搭到框架柱上呢?还是搭接在剪力墙上,搭在剪力墙上的话,墙体稳定和剪压比都不满足,需要设置端柱吗?

最近一个含少量剪力墙的框架结构的剪力墙配筋一直调不过去,请高手帮分析下原因,8度0.2g,三类场地,带少量剪力墙框架结构,局部6层,地下1层,建筑物总高(含屋顶间)23.5m.柱距:8000x9500.问题:
1、剪力墙的剪压比不满足,建筑此处不能加厚剪力墙(250),有没有其他办法?
2、框架梁(350x950)比剪力墙宽100.梁端应该搭到框架柱上呢?还是搭接在剪力墙上,搭在剪力墙上的话,墙体稳定和剪压比都不满足,需要设置端柱吗?
附图:
1——梁端搭在框架柱上示意图
2——梁端搭在框架柱上计算结果
3——梁端搭在剪力墙上示意图
4——梁端搭在剪力墙上计算结果
danlyn
2017年10月19日 12:00:04
2楼
本帖最后由 danlyn 于 2017-10-19 12:01 编辑

对于这种剪力墙极少的情况,框架柱的抗震等级和轴压比应按框架结构的规定执行,剪力墙抗震等级和轴压比应按框-剪结构的规定执行。
剪力墙的剪压比超限,不要一味地加厚,应调整剪力墙布置,或者将墙厚减薄,开结构洞等措施,以减少剪力墙的作用。
回复
baiwenzhier
2017年10月19日 12:51:19
3楼
非常感谢danlyn的回复,您的建议主要是保证结构体系中以框架结构为主体,剪压比、墙体稳定、墙体配筋超限时应当采取措施把剪力墙变“弱”。我试试看。多谢danlyn.
前面发帖没有上传相应的图片,补充如下(图片按顺序:1~4):
回复
baiwenzhier
2017年10月19日 13:06:51
4楼
为了削弱剪力墙,我把剪力墙变短了一点(不能削弱太多,避免变成短肢剪力墙),之后还是剪力墙的剪压比和配筋超限,平面内搭接的梁也不大,250x650,5.3m,还能怎么调整呢?重算结果请见图:
回复
danlyn
2017年10月19日 14:23:03
5楼
本帖最后由 danlyn 于 2017-10-19 14:34 编辑

1)位移满足的前提下,建议用纯框架;
2)增加剪力墙数量,减薄墙厚(还可以考虑开结构洞,设竖缝),注意查看框架柱承受的倾覆力矩比例;
3)梁剪扭比超限,将与其相连的次梁点铰;

回复
结构无为
2017年10月20日 10:20:13
6楼
建议剪力墙居柱中布置
回复
kaikaiisworking
2017年10月21日 09:11:22
7楼
含少量剪力墙的框架结构,剪力墙不能过长,不应为结构抗震的一道防线,参考朱总的书,超限的话可以按照墙最大配筋率配筋。
回复
wsx070419
2017年10月21日 22:09:12
8楼
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞!
回复
小李助理
2017年10月23日 09:46:36
9楼
试试一个柱距内都做成剪力墙,墙上开洞,不做一段墙一段梁,都开在中间,本来地震烈度就大,在加几个墙试试
回复
dwdwdwdwdwdw
2017年10月24日 09:07:06
10楼
这个不错了啊
回复
chinagaowei
2017年10月24日 11:59:59
11楼
1、梁端搭在墙端;(画图画到柱)
2、稳定性手算复核 (软件按一字墙)
3、单独指定梁刚度为1
应该是单元不协调,杆元与壳元 局部压应力比较大
回复

相关推荐