有这样一个棘手案例,在主楼基础钢筋对量过程中,咨询主张剪力墙基础插筋按“隔二下一”伸至基底,甚至主张按“全部直锚”。 更甚,人防墙亦主张按此节点对量。 而依据是16G101-3第64页,基础高度满足直锚,剪力墙基础插筋“隔二下一”伸至基底,如图1所示;当施工采取有效措施保证钢筋定位时,墙立筋“伸入基础长度满足直锚”即可,如图2所示。 ▲图1--16G101-3第64页 ▲图1--16G101-3第64页
▲图1--16G101-3第64页
▲图1--16G101-3第64页
▲图2--16G101-3第64页
人防墙依据是07FG01第61页,临空墙基础插筋“伸入基础长度满足锚固长度”即可,如图3所示。
▲图3--07FG01第61页
如果按咨询主张,软件“节点设置”第6/7条,“隔二下一”伸至基底,选择“节点6”处理,如图4所示;“全部直锚”,选择“节点2”处理,如图5所示。
▲图4
▲图5
在此,打一个小埋伏,注意到图集与软件“隔二下一”伸入基础的长度没有,是多少呢?如图6所示;在此先放一放,大家思考一下,待基础插筋是否插底讲完后,再细讲!
▲图6
▲图6
在此做一个假设,如果图纸设计未绘制基础插筋详图情况下,以一栋503平米的主楼为例,按照基础插筋“全部伸至基底”,与咨询“全部直锚”,做一个对比分析。
“全部伸至基底”,钢筋总重量23.98吨,如图7所示;
“全部直锚”,钢筋总重量21.86吨,如图8所示;
二者对比,剪力墙钢筋总重量相差23.98-21.86=2.13吨。
▲图7
▲图8
如此一栋主楼基础墙插筋,不考虑其他精算策划,仅“全部伸入基底”与“全部直锚”,一个节点设置竟相差2.13吨?
如此情景,该如何破局?
剪力墙基础插筋,难道要“全部直锚”?
咨询的主张是否合理呢?
强调第1点,基础插筋“全部直锚”是否可行?
基础插筋“全部直锚”是有前提条件的,即“施工采取有效措施保证钢筋定位时”,如图9所示。
▲图9--16G101-3第64页
在大筏板浇筑中,混凝土流动如此之大,如何保证钢筋定位?
只能部分或全部伸至基底,绑扎在基础底板上,才可保证钢筋定位;图集“隔二下一”伸至基底,正是基于此考虑。
如此,“全部直锚”已不可行;只能在“隔二下一”伸至基底与“全部伸至基底”,二者中做选择。
强调第2点,“隔二下一”也是有前提的,即基础高度满足直锚;当基础高度不满足直锚时,仍需“全部伸至基底”,如图10所示。
▲图10--16G101-3第64页
那么,基础满足直锚时,剪力墙基础插筋,难道要“隔二下一”伸至基底吗?
非也!首先,我们将剪力墙区分一下,分为两种类型,即“人防图配筋墙”与“民用图配筋墙”。
先说,人防图配筋墙,即按人防图纸配筋的墙。人防图配筋墙基础插筋,难道要“隔二下一”伸至基础底吗?
非也!同样,依据07FG01第58页,人防内墙,仅承受自重,其基础插筋“全部伸至基底”,如图11所示;那么,还需承受防爆防化职能的临空墙/隔墙,难道要“隔二下一”伸至基础底吗?
▲图11--07FG01第58页
显然,咨询依据图集07FG01关于人防墙基础插筋做法的理解,是不合理的!
如此,我们只能诉求比图集07FG01效力更高的人防行业标准或国标规范了。
我们先看人防行业标准RFJ05-2009,如图12所示。
▲图12
依据RFJ05-2009第9/11页,所有人防墙,基础插筋“全部伸至基底”,如图13/14所示。
▲图13--RFJ05-2009第9页
▲图14--RFJ05-2009第11页
依据行业标准大于图集的要求,人防图配筋墙,应按照人防行业标准RFJ05-2009,基础插筋“全部伸至基底”。
在此,再打一个小埋伏,注意到人防墙的基础节点没有,弯折长度是多少呢?再仔细看,“见注3”是什么意思呢?如图15所示;在此先放一放,大家思考一下,待基础插筋是否插底讲完后,再细讲!
▲图15
再说,民用图配筋墙,即按民用图纸配筋的墙。
民用图配筋墙,难道就要“隔二下一”伸至基底吗?
非也!我们先将民用图配筋墙,区分为“人防区民用配筋墙”与“非人防区民用配筋墙”,如图16所示
▲图16
大家先思考一下,“人防区民用配筋墙”与“非人防区民用配筋墙”,为什么要区分开?有区别吗?区别是什么?