一、平法图集16G101-1(以下简称图集)的P73页,给出了剪力墙竖向钢筋构造,主要包括两个图,“剪力墙竖向分布钢筋连接构造图”,与“边缘构件纵向钢筋连接构造图”。 剪力墙竖向分布钢筋,为剪力墙身表中注明的钢筋,代号Q。 剪力墙边缘构件,包括约束边缘构件(YBZ)和构造边缘构件(GBZ)。边缘构件设置在一片剪力墙的两端或洞口两侧。 这两个图长得有点象,我经常看到有把这两个图混用的情况,亲爱的伙伴,你千万不要犯这个低级错误啊!
二、设计图中指定剪力墙的抗震等级,那就包括剪力墙身、边缘构件和连梁,它们都是剪力墙的一部分,抗震等级都是一样的,就是设计指定的那个抗震等级。
三、下面以钢筋绑扎搭接为例,介绍一些知识要点(机械、焊接连接简单就不说了)。下面3个小图片为图集的截图。
1、框架柱纵筋连接在嵌固部位、楼层部位、地下室楼面(P63、64)均给出了很多不同的做法,但剪力墙竖向钢筋连接不区分这些,全部是一样的。且剪力墙竖向钢筋连接也没有连接区与非连接区概念,与框架柱不同。
2、框架柱纵筋在柱端与柱中部,有箍筋有加密区、非加密区的布置,有点复杂,而剪力墙边缘构件看起来象柱子,但根本就没有箍筋加密区与非加密区之分,每个楼层设计图只标注有一个箍筋间距,只有当纵筋绑扎连接时才有箍筋加密的要求。
因为框架柱要满足“强柱弱梁,强剪弱弯”的要求,箍筋加密是为了提高柱端抗剪能力,而剪力墙边缘构件没有这个要求,边缘构件只是剪力墙的一部分而已,剪力墙的抗震能力是通过其他的设计方法来满足抗震的要求。
3、一、二级抗震等级剪力墙非底部加强部位或三、四级抗震等级剪力墙的竖向分布钢筋可在同一部位一次完成搭接,如图2所示。可见,大部分剪力墙竖向分布钢筋(平法标注为Q的钢筋)是可以同断面在楼面或基顶础面连接的。
4、边缘构件纵筋搭接见图3,该图与图1的一、二级抗震等级剪力墙底部加强部位竖向分布筋搭接类似,只是部分参数不同,都是分两次搭接,且都是从楼面开始第一次搭接。
5、当上下层钢筋直径变化时,图集未象框架柱那样,给出了好多详图(P73),本页未给出这种详图。不过参照框架柱的详图,如果是上层直径变小,在确定搭接长度lLe、laE时,按搭接钢筋的较小直径查表即可。
但当上层钢筋直径变大时,因为钢筋可能要伸到下层锚固,还是应咨询结构设计工程师为好,他们才有权利完善图集。