长年做混凝土结构设计,何曾手算过一片剪力墙的配筋?
孜孜不倦工程人
2024年03月19日 16:35:47
只看楼主

起因: 8 度 0.2g ,框剪结构,剪力墙 配筋大,水平计算配筋也很大,对于不是经常做高烈度区的来说,对剪力墙的计算配筋这么大感到惊奇。 对6、7度区的项目,墙体配筋大都是构造,有计算配筋也是很小,很少有人去手算,更关键的是手头的参考书里面很少见有手算剪力墙配筋的算例。 通常,大学教育及注册结构考试教会了我们手算板、梁、柱、地外墙等构件在各种内力情况下的配筋,但似乎没有遇见过让手算一片剪力墙的配筋。

起因: 8 0.2g ,框剪结构,剪力墙 配筋大,水平计算配筋也很大,对于不是经常做高烈度区的来说,对剪力墙的计算配筋这么大感到惊奇。

67度区的项目,墙体配筋大都是构造,有计算配筋也是很小,很少有人去手算,更关键的是手头的参考书里面很少见有手算剪力墙配筋的算例。
通常,大学教育及注册结构考试教会了我们手算板、梁、柱、地外墙等构件在各种内力情况下的配筋,但似乎没有遇见过让手算一片剪力墙的配筋。
结合此项目,找两片剪力墙仔细算一算,做个小总结。
01   算例 1 小偏拉墙肢
算例 1 、小偏拉墙肢,地上一层墙体, 截面550*2300,配筋截图如下,

图片

图片

图片

图片

图片

02   算例 2 大偏拉墙肢
算例 2 、大偏拉墙肢,地上一层墙体, 截面550*4600,配筋截图如下,

图片

图片

图片

03   算例 3 偏压墙肢
算例 3 、偏压墙肢,地上一层墙体, 截面300*4167,配筋截图如下,

图片

图片

图片

图片

图片

04   计算依据及思路总结
仔细查看计算书,知剪力墙计算依据的还是混凝土的基本原理,总结计算思路如下:
1)、偏压正截面:根据《混规》6.2.19 条和6.2.17条结合来计算

图片

图片

2)、偏压斜截面:根据《混规》6.3.21条(非抗震)和11.7.4条(抗震)

图片

图片

图片

3)、偏拉正截面:根据《混规》6.2.23~25条和6.2.19条结合来计算

图片

图片

图片

图片


4)、偏拉斜截面:根据《混规》6.3.22条(非抗震)和11.7.5条(抗震)

图片

图片


图片

05   总结
小坑点: SATWE 中轴力为负,表示压力,而在工具集小软件计算时,轴力为正,表示压力。
两点体会:
1. 偏压正截面计算手算工作量较大,参数多,易出错。
2.  偏压斜截面、偏拉正截面、偏拉斜截面计算量不大,简单明确,注册结构考试完全可以考察,算是一道能将考试与工作紧密结合的考题。