框架柱的长细比有具体的规定吗?
jiegouxiaosheng
2010年10月19日 15:36:39
只看楼主

按照我想问一下 框架柱长细比到底有没有最大限制啊?

按照 <混凝土规范》p48页的表格 理论上可以达到50
我想问一下 框架柱长细比到底有没有最大限制啊?
免费打赏
bearkevin12345
2010年10月19日 16:08:10
2楼
lo/b小于等于30.,lo/h小于等于25吧~~~lo柱的计算长度~~
回复
jiegouxiaosheng
2010年10月19日 16:16:17
3楼


谢谢你 请问一下 这是出自哪本规范或者图集?
回复
matt126
2010年10月19日 16:47:15
4楼
50010-2002 P263
回复
antcow123
2010年10月19日 18:35:55
5楼
京华时报10月13日报道 最近,广州地铁三号线被曝可能有重大质量安全隐患引起广泛关注,而爆料的是来自广州一家检测机构的高级工程师钟吉章
回复
jgzr
2010年10月19日 22:17:16
6楼
规范上没有明确规定,但是在混凝土教材有出现过2#说的
回复
whz-433
2010年10月19日 22:22:23
7楼
按照
回复
bearkevin12345
2010年10月20日 08:43:32
8楼
混凝土结构设计原理的,大学教材~~~
回复
天柱
2010年10月20日 18:20:32
9楼
lo/b大于30属于细长柱,PKPM将其当做中长柱(lo/b小于等于30)配筋是不对的,《混凝土结构设计规范》条文说明中推荐用模型柱法计算配筋,见王依群在建筑结构上的文章。请在本论坛上找。王依群双向偏压钢筋混凝土细长柱的配筋计算.pdf
回复
andrey_zwb
2010年10月20日 18:34:25
10楼

学习
回复
xiaosisisi
2010年11月08日 10:09:01
11楼

pkpm里面柱长度系数修改以后配筋没变化啊,不知道有没有人知道?!