浪费且无用!框架柱和墙体暗柱除了外圈大套箍均可采用拉筋!
闻闻翁翁
2022年09月01日 09:21:17
只看楼主

01 框柱暗柱都套箍


01

框柱暗柱都套箍      

对于框架柱和剪力墙边缘构件,有很多人认为要采取箍筋,大箍加小箍层层嵌套,这是没有必要的。


框架柱如果采用下图(16G101图集)大箍+小箍的形式,存在如下不合理之处:


1、 未留泵送管空挡,箍筋空挡往往小于200


2、 过多的小套箍筋重复过多,浪费钢筋 和大箍重合的部分规范不允许计入,其实也没什么所用。


剪力墙约束边缘构件阴影区也是同样的道理。 有书籍认为阴影区应优先采用封闭箍筋 ,最后一对纵筋之间无法设置箍筋时才设拉筋, 这是不对的 小箍是无法勾住大箍的,会造成大箍的长边无支长度过大,起不到应有的约束作用。

     
     
     

02

推荐做法

对于框架柱,可采用大箍+拉筋的方式。


柱的拉筋宜紧靠纵筋勾住箍筋。不用要求同时勾住纵筋和箍筋,这样施工便利,也保证了核心混凝土的约束。并宜留出200~300见方的空间以便于泵送导管的插入。


约束边缘构件通常需要一个沿周边的大箍,再加上各个小箍或拉筋,而小箍是无法勾住大箍的,会造成大箍的长边无支长度过大,起不到应有的约束作用。 因此,新规范将02规程“约束边缘构件范围内全部采用箍筋”的规定 改为主要采用箍筋,即采用箍筋与拉筋相结合的配箍方法。阴影区直段周圈采用一个大箍,其他均可采用拉筋。

相关推荐

APP内打开