01 项目概况及问题 本项目为高层钢框架结构,无地下室。图示地上为钢框架柱。根据《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015中3.4.5,高层民用建筑钢结构与钢筋混凝土基础或地下室的钢筋混凝土结构层之间,宜设置钢骨混凝土过渡层,因此本项目地下为钢骨混凝土柱。同时也设置了拉梁层。
01
项目概况及问题
本项目为高层钢框架结构,无地下室。图示地上为钢框架柱。根据《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015中3.4.5,高层民用建筑钢结构与钢筋混凝土基础或地下室的钢筋混凝土结构层之间,宜设置钢骨混凝土过渡层,因此本项目地下为钢骨混凝土柱。同时也设置了拉梁层。
(1)过渡层怎么做呢?是刚接在基础顶还是铰接在基础顶?如果铰接于基础顶,电算模型中拉梁以下的钢骨柱是按钢骨柱输入还是按混凝土柱输入?
(2)本项目嵌固端是选择-0.500还是-2.500?
02
结构措施及答案
(1)电算模型中输入拉梁层,过渡层的钢骨可按铰接于基础顶设计,故拉梁标高以下钢骨混凝土柱在电算中按钢筋混凝土柱考虑。
(2)无地下室时上部结构的嵌固部位应为基础顶面,且在计算时不应考虑土对结构的约束作用,并按嵌固端在首层地面的计算模型进行承载力包络设计。结构计算模型应包括基础顶以上的结构。