泄水减压,作为一种 地下室抗浮新技术, 通过在地下室侧墙及底板上间隔埋设 泄水装置 ,将 室外地下水引至室内排水系统排出, 使室外地下水位始终低于侧墙泄水孔的标高,从而 降低地下水对地下室的浮力作用。 埋设泄水装置
泄水减压,作为一种 地下室抗浮新技术, 通过在地下室侧墙及底板上间隔埋设 泄水装置 ,将 室外地下水引至室内排水系统排出, 使室外地下水位始终低于侧墙泄水孔的标高,从而 降低地下水对地下室的浮力作用。
泄水装置可采用带止水环的 镀锌钢套管、滤水包、滤水装置 组成。泄水装置
外侧设置 滤水包 ,通常由碎石或陶粒组成;内部安装泄水减压装置, 将渗入到 滤水包 中的地下水引到室内排水沟。 目前,市场上已有包含滤水包在内的成套泄水减压装置,可供项目根据设计要求选用。
泄水装置套管应在侧墙及底板上,依据泄水减压设计图的孔位布置进行预埋:侧墙钢筋绑扎时,在止水钢板上方埋设泄水装置套管,并与侧墙结构钢筋固定牢固;底板钢筋绑扎前,用水钻在垫层上开孔安装 泄水装置套管,套管下部止水环放置在垫层上,采用封堵材料进行防水封堵,然后进行垫层防水层施工。
待混凝土浇筑完成,室外土方回填完成后,可采用洛阳铲掏空套管后端土体,在其中回填配套滤水包,然后在套管内安装滤水装置,这样就形成了地下室内外联通的自由排水通道,室外地下水泄入室内排水管网并排出。
泄水减压法,工艺简单成本低,充分利用了地下室现有排水系统,但在使用期间应做好定期维护,重点检查过滤装置是否堵塞,如有损坏及时维修更换,以免影响正常泄水。
2楼
我觉得这是个不错的方法。在地下室外墙上开设泄水孔,将水有组织地汇集到集水井内,再用排水泵排出地下室,从而降低地下水位,减轻地下室的浮力。不过,在做这个之前,你得先确定地下室抗浮水位和抗浮设防水压,还要考虑水头损失和承压水的影响,这些在《岩土工程勘察规范》里都有规定,具体条文是这样的:“当无实测资料时,承压水层顶板以上的水头压力可按静水压力计算,承压水层顶板以下的有效应力应以实测数据为准,当无实测数据时,可按下式计算有效应力:σcv=γwhw,γw为水的重度。”
回复
3楼
地下室丰富的地方怎么办,这长年累月抽水费用也不少啊,电费,水泵维修更换都是钱
回复
4楼
这是没有办法中的办法,地基如果长期排水肯定对基础有一定的影响
回复
5楼
回复