最大层间位移与平均层间位移的比值超过1.2,该如何调整
gaohong111
gaohong111 Lv.2
2009年08月03日 14:34:04
只看楼主

请问各位高手,最大层间位移与平均层间位移的比值超过1.2,该如何调整,万分感谢!

请问各位高手,最大层间位移与平均层间位移的比值超过1.2,该如何调整,万分感谢!
天柱
2009年08月03日 20:29:26
2楼
想法增大扭转刚度。。
回复
xylitol1001
2009年08月04日 16:23:20
3楼
扭转不规则,如果能把建筑平面改规则最好,改不了可以按不规则计算,计算双向地震。
回复
haiya139
2009年08月05日 17:47:57
4楼
你的是多层还是高层?要是多层的话就没关系,要是高层的话,还是考虑双向地震。
回复
zxoscar520
2011年03月13日 11:10:02
5楼
Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值
Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值
谁能具体解释一下这些是什么意思,用结构简图的方式描述这些参数?
回复
致命毒药
2011年03月14日 10:57:36
6楼
人工调整改变结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距;可利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”中快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度;也可找出位移最小的节点削弱其刚度;直到位移比满足要求。
回复
zhengjie629
2011年09月05日 17:46:11
7楼
查找最大位移点位置,并加强最大位移点所在一侧的刚度; 若修改后,发现最大位移点到了另一侧,则减少结构的平动刚度,即将中间部位的刚度减弱;
若减弱中间部位刚度后,造成层间位移超出限值,则将中间部位刚度恢复,并同时加大两侧边的刚度,然后再重复以上步骤。
回复
jiegouxiaosheng
2011年09月05日 20:23:16
8楼
位移比超过1.2 很正常啊 不要调整

我比较脸盲:是可以不调整,但是图审就不让通过了,要是点双向地震,配筋就会增大,甲方就不愿意了

回复
盛世的剩世
2011年09月05日 21:21:12
9楼
地震力 分为几个震型 PKPM上有7个工况 第一个是模拟水平地震力 你去看三维图的时候就可以看到 他是水平的摆来摆去的,第二个是Y方向的 第三个是模拟扭转的 位移比超过1.2 说明你建模最好调整一下 规范上说不宜超过1.2
回复
yaozt725
2011年09月05日 21:31:55
10楼
什么情况下计入双向地震作用?规范只说质量和刚度明显不对称的情况下才算,什么是质量和刚度明显不对称?
回复
zhiyourongbb
2013年04月25日 08:29:41
11楼
规范哪一条规定不超过1.2啊 在哪里啊?
回复