最大层间位移与平均层间位移的比值超过1.2,该如何调整
gaohong111
gaohong111 Lv.2
2009年08月03日 14:34:04
只看楼主

请问各位高手,最大层间位移与平均层间位移的比值超过1.2,该如何调整,万分感谢!

请问各位高手,最大层间位移与平均层间位移的比值超过1.2,该如何调整,万分感谢!
lupi000
2013年04月25日 09:23:02
12楼
高规。。。3.4.5
回复
chinalxb
2013年06月11日 15:40:58
14楼
jassezhou 发表于 2011-3-14 10:57 人工调整改变结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距;可利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形 …很好的解答,谢谢。
回复
chinalxb
2013年06月11日 15:42:02
15楼
zhengjie629 发表于 2011-9-5 17:46 查找最大位移点位置,并加强最大位移点所在一侧的刚度; 若修改后,发现最大位移点到了另一侧,则减少结构的 …讲的挺不错的,支持你。
回复
cj200321700
2013年06月11日 19:31:36
16楼
超的多 局部调整意义不大 还是从偏心 刚度布置去考虑 你就理解剪力墙为啥高规定那六字原则 非常精辟 说多了没啥必要 每次调整我都是按这几个调整效果很明显 效率也高
回复
zhxwb2000
2013年07月12日 17:38:12
17楼
高规3.4.5条是不宜大于1.2,不应大于1.5。
回复
whsss111
2013年12月05日 11:00:14
18楼
chinalxb 发表于 2013-6-11 15:42 讲的挺不错的,支持你。讲的挺不错的,再细一点。
回复
一类场地
2014年05月07日 09:15:29
19楼
超过的话,计算双向地震,按考虑双向地震和考虑偶然偏心两种情况的包络设计
回复
望月古井
2014年07月08日 09:36:02
20楼
受教了谢谢
回复
dennisquinn
2014年07月08日 09:53:14
21楼
找到超限的节点,在位移的方向上加大刚度
回复
yy1094451413
2014年08月13日 15:22:38
22楼
似乎明白了点,位移比超过1.2说明扭转周期和平动周期的比值较大,说明结构不规则,刚度中心和质量中心间距过大,所以需要考虑双向地震,