三桩承台钢筋布置解惑【不得不看】
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年10月18日 09:08:50
只看楼主

本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-23 08:15 编辑 三桩承台钢筋布置解惑 一、11G101-3图集:《建筑桩基技术规范》的做法:说明:规范4.2.3.2条:柱下独立桩基承台的受力钢筋应通长配置。矩形承台板配筋宜按双向均匀布置,钢筋直径不宜小10,间距应满足100~200mm。对于三桩承台,应按三向板带均匀配置,最里面三根钢筋相交围成的三角形应位于柱截面范围以内。

本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-23 08:15 编辑

三桩承台钢筋布置解惑
一、11G101-3图集:
QQ图片20131018090722.jpg

《建筑桩基技术规范》的做法:

说明:规范4.2.3.2条:柱下独立桩基承台的受力钢筋应通长配置。矩形承台板配筋宜按双向均匀布置,钢筋直径不宜小10,间距应满足100~200mm。对于三桩承台,应按三向板带均匀配置,最里面三根钢筋相交围成的三角形应位于柱截面范围以内。
关键词:应按三向板带均匀配置。
解读:最外边一根钢筋满足承台保护层的要求,然后向内均匀间距布置;内心三角形截面应小于柱截面。
实际问题: 大家布置三桩承台,配筋是否考虑到,沿边开始放钢筋,按照设计间距,最后最里三根钢筋是否能在柱截面内的问题?
这个问题怎么解决呢?
于是,浙江省标准《钢筋混凝土圆桩承台标准图集》2004浙G24和《建筑桩基技术规范》JGJ94-94提供了两种截然不同的做法。
psb.jpg

这种布筋方案虽然在上皮增加了一层钢筋网片,但仍然不能改变其外皮钢筋至承台边的半个桩径之间都是素混凝土的尴尬局面。和三桩承台的计算理论“三向板带”是不相符的。

关键词:所有钢筋均需布置在桩直径范围内。

解读:内心三角形若大于柱截面,内围加筋补充;外加一层钢筋网片。


2004浙G24浙江省标准图集的做法与规范不尽相同,经查这个标准图集还是个获奖项目。所以,不管其正确与否,它必然存在了,而且许多人都在照着做,符合“存在就是合理”的逻辑;
所以,还有一种是很多院现在在用的上部布置钢筋的做法,钢筋笼的三桩承台做法。
如:理正结构工具箱的大样:
QQ图片20131021090415.jpg
三种大样看似都合理,但是最终大家偏向哪种呢?
尤其是第三种承台钢筋笼的做法,目前有没有图集给出过标准构造做法?
特此问题,各位可以探讨一下。



QQ图片20131018090722.jpg


psb.jpg


QQ图片20131021090415.jpg

王张微
2013年10月18日 09:41:57
2楼
2004浙G24是这么注明的:
1.1号钢筋均匀布置在与桩直径等宽的桩间板带内,步筋范围不超出桩外边缘。但当柱底截面全部位于板带中心空隙内时,在三向板带内侧的柱下位置另加一根钢筋,钢筋规格同主要受力1号钢筋。
2.2号钢筋满布、叠置在1号钢筋上面。

1号钢筋即承台受力钢筋 2号钢筋一般 圆10@200
回复
洛听雨
2013年10月18日 10:01:43
3楼
楼上是否可以说出图集全名呢,或者截图上来大家看看
回复
cardina
2013年10月19日 22:54:00
4楼
必须满足规范要求,如果进不了柱截面那就增加钢筋根数
回复
nomyself
2013年10月19日 23:04:29
5楼
谢谢撸主分享,非常好的资料
回复
洛听雨
2013年10月20日 19:30:57
6楼
这个问题很不明确。特别是钢筋笼配筋形式是很多院采用的,但是这种构造从来没看到过有图集提到。
我想问下大家对这个怎么看呢
回复
痞子猴
2013年10月20日 19:58:39
7楼
其实可以换种思路,从里往外布置,里面满足规范要求,看看保护层,若配筋较少,那么久增大间距,配筋较多,就加直径或者减小间距。规范还是应该满足的好
回复
cj200321700
2013年10月21日 01:23:06
8楼
写根数 要求里三根必须在柱内且必须均匀布置 写根数又写间距的就不好调节
回复
洛听雨
2013年10月21日 08:56:41
9楼
楼上说的很对。但是图集确实是写根数限制的。不会满布
回复
追风看日落
2013年10月21日 09:04:32
10楼

谢谢撸主分享,非常好的资料
回复
gu2633808
2013年10月21日 09:58:36
11楼
有学习了,好哈哦
回复

相关推荐

APP内打开