为什么修改了筏型基础钢筋遇承台/独基/承台梁/基础联系梁的节点但工程量没有变?
elff11125
Lv.2
2020年06月29日 17:40:39
来自于
建筑问答
+
关注
取消关注
只看楼主
问题补充:问题描述:在筏板主筋属性里修改了筏型基础钢筋遇承台/独基/承台梁/基础联系梁的节点,但是计算的时候没有变化如图所示:
问题补充:问题描述:在筏板主筋属性里修改了筏型基础钢筋遇承台/独基/承台梁/基础联系梁的节点,但是计算的时候没有变化如图所示:
免费打赏
wixt18636
2020年06月29日 17:45:38
1楼
当基础的宽度小于等于2*筏板钢筋伸入长度时筏板筋连续通过。在节点里输入了2000,基础的宽度是1800,2000*2=4000,大于基础的厚度,所以是连续通过,改了这个节点是不起作用的。
回复
相关推荐
独立基础需要加联系梁吗
钢结构工程
2010-07-08 18:08:55
基础联系梁问题,请教各位师傅
地基基础
2009-07-09 10:50:15
柱下独基之间的联系梁与基础梁有什么区别
地基基础
2005-07-04 08:03:37
前往土木在线阅读全文