本帖最后由 lgdong2011 于 2016-11-24 09:19 编辑 (1):《抗规》《高规》对梁柱节点区域,构件偏心布置时有相应要求。详以下附图。 (2):实际项目中,很多施工图设计图纸上都是在总说明附一个加腋做法指导图,平面图中也不指定加腋位置及尺寸,让施工单位自行判断,这种施工图表示法,如果施工单位说我按图施工,并不加腋,算谁的责任呢?另外这种图纸设计,预算也不太好算清楚。(3)很多建筑对室内空间要求很严格,水平加腋会对空间带来诸多诸少的影响,根据规范条文,并不非要加腋,采取柱箍筋加强的措施,也是允许的。
本帖最后由 lgdong2011 于 2016-11-24 09:19 编辑
(1):《抗规》《高规》对梁柱节点区域,构件偏心布置时有相应要求。详以下附图。
(2):实际项目中,很多施工图设计图纸上都是在总说明附一个加腋做法指导图,平面图中也不指定加腋位置及尺寸,让施工单位自行判断,这种施工图表示法,如果施工单位说我按图施工,并不加腋,算谁的责任呢?另外这种图纸设计,预算也不太好算清楚。
(3)很多建筑对室内空间要求很严格,水平加腋会对空间带来诸多诸少的影响,根据规范条文,并不非要加腋,采取柱箍筋加强的措施,也是允许的。
(4)我的理解:加腋是为了“强节点、弱构件”,更好地传递水平构件对竖向构件的影想。
以下为2016.11.24新增部分关于梁加腋的资料:(来源于《混凝土结构设计相关规范综合应用及疑难问题分析处理》张维斌 编著 中国建筑工业出版社 2013)
1. 值得注意的是:水平加腋使得框架梁端截面增大,承载能力提高,地震作用下梁端可能不会出铰,设计当然也不允许在柱头出铰,这就有可能造成塑性铰转移,使塑性铰出现在梁端非加腋梁段。因此,梁端的箍筋加密区应自水平加腋区段向跨中再延伸一个加密区长度,如图4.1.6.-1(b)所示。梁端的塑性铰转移相当于减小梁的跨度,梁的剪力相应加大,故应注意塑性铰区适当提高抗剪配筋。
2. 当建筑功能要求建筑物的外立面平齐时,结构设计时也可以采用框架梁、柱截面中心线重合、在梁上设置挑板的做法,见图4.1.6-2.由梁的挑板承受外围护墙的重量,其弯矩由楼层板平衡,梁、柱没有偏心,甚至梁也没有扭矩。但应处理好填充墙与梁柱的拉结构造,放置塌落等,建筑上应注意处理好此处墙体的冷桥问题。
以下为个人项目经历,可参考借鉴:
1. 框架结构、框剪结构、框筒结构等,如建筑功能为住宅、公寓等对室内空间要求较高的,梁柱偏心及梁水平加腋需与建筑专业紧密配合,避免出现:梁水平加腋与烟道、排气道、雨水管下水管等各类立管的位置冲突,详下截图。